Цитата(Composter @ 29.6.2015, 13:26)

на счет приводов для дверей. ИОВ прав, что в СП идет упоминание только для атриумов и пассажей, но я проходил экспертизу, где доводчики ставились для дверей магазинов, у которых были выходы непосредственно наружу. Возможно, и для коридора тоже пропустят, во всяком случае, попробовать стоит и это дешевле чем делать естественную/механическую компенсацию.
К сожалению, эксперты чаще всего вообще не в теме "противодымной вентиляции", поэтому разовое мнение конкретного эксперта, который что-то "пропустил!?", и который, в конечном итоге, не несёт никакой ответственности, не очень-то и важно. Прецедента не создаёт, у другого эксперта м.б. совсем другое мнение (но и это не важно!). Момент истины наступит для Заказчика тогда, когда с таким решение пожарные, руководствуясь собственным мнением, не подпишут акт о приёмке здания в эксплуатацию. Догадайтесь, кто будет виноват в глазах и кармане Заказчика?
Вероятно, стоит сделать запрос во ВНИИПО, а ответ выложить здесь для нашего внимания.
Цитата(yang_s @ 29.6.2015, 13:48)

ИОВ, если рассматривать вариант установки вентиляторов ДУ на землю, что при этом необходимо учесть?
Учитывать надо генплан, пожарные проезды, вИдение архитекторами фасадов, согласие Заказчика, расположение окон проектируемого и соседних зданий и т.д. Начинайте с переговоров, это серьёзный вопрос, ОВ-шники его в одиночку не решают