Смотрю проект ДОУ..и не понимаю, будет ли работать естественная ПД, шахта с кровли до подвала.. на каждом этаже(всего 3) она расходится(влево метров на 13 с поворотами и вправо на пару метров)..в СП 7.13330 ничего толком не объясняют, только написано про клапаны.. huh.gif
Composter
вы хотите чтобы в СП7 рассказывали как делать аэродинамический расчет?
Marussia._
unsure.gif нет..
просто вижу такую систему впервые sad.gif интересовало: возможно такое или нет...
Composter
ну так сделайте расчет , посчитайте сопротивление сети приточной, посмотрите если такой запас по Па у системы ДУ. и тогда поймете будет ли система работать или нет
Shiling
Цитата(Marussia._ @ 26.6.2015, 18:45) *
unsure.gif нет..
просто вижу такую систему впервые sad.gif интересовало: возможно такое или нет...

Возможно такое. Но при подборе вытяжного вентилятора нужно учитывать чтобы он преодолевал сопротивление вытяжной сети + приточной шахты. Суммируются сопротивления двух систем.
Злой
Marussia, не нужно ничего считать, нужно проанализировать предастваленный по официальному запросу расчет сети у проектантов.
Но, я не знаю, кто вы, подрядчик, заказчик; целесообразно формулировать вопрос с большим кол-ом исходных данных.