druzhishe
Здравствуйте.
В новом пятиэтажном шестиподъездном доме, в точках водоразбора, имеется проблема с напором холодной воды. Давление на вводе в дом составляет 3-3,5 атм. В середине дома имеется повысительная насосная установка, с помощью которой давление увеличено до 4-4,5 атм. Проблему это не решает.
Разводка по подвалу организована пластиковыми трубами следующим образом: от ввода идет труба до середины дома, где после насосов разводится в две стороны. Никаких регуляторов в подвале не установлено. В квартирах, со слов жильцов, тоже.
Давления на вводе должно хватать для нормального водоснабжения дома, кроме того работают насосы.
В чем может быть дело?
Fisher155
Цитата(druzhishe @ 30.6.2015, 8:32) *
Здравствуйте.
В новом пятиэтажном шестиподъездном доме, в точках водоразбора, имеется проблема с напором холодной воды. Давление на вводе в дом составляет 3-3,5 атм. В середине дома имеется повысительная насосная установка, с помощью которой давление увеличено до 4-4,5 атм. Проблему это не решает.
Разводка по подвалу организована пластиковыми трубами следующим образом: от ввода идет труба до середины дома, где после насосов разводится в две стороны. Никаких регуляторов в подвале не установлено. В квартирах, со слов жильцов, тоже.
Давления на вводе должно хватать для нормального водоснабжения дома, кроме того работают насосы.
В чем может быть дело?

Возможно диаметры сильно заужены и не пропускают расход в пиковые нагрузки. Распишите все диаметры по подвалу, стояки и т.д. Возможно в этом проблема
fantomas_1954
Причин может быть много: зажатые диаметры труб, плохая сварка (очень часто случается, когда делают криворукие "мастера"), при которой заляпывают все сечение. Как вариант решения проблемы- закольцевать по подвалу правое и левое крыло и врезать стояки через один. Либо постараться найти дефективный стык... Удачи! rolleyes.gif

PS: а еще одной причиной может быть слабая городская сеть при которой в месте врезки ввода не обеспечивается расчетное водопотребление. Чтобы это проверить, замерьте напор на вводе в часы максимального водоразбора в доме
Kostyan777
Вот пример заужения диаметра в следствии падения расплава и окалины от сварки на верхних этажах в водопроводный стояк. Стояк Ду32, диаметр живого сечения около 10мм