Imakarum
Здравствуйте уважаемые форумчане!

Прошу Вашей помощи в вопросе установки задвижек на наружных и внутренних сетях раствора пенообразователя.

Схема следующая:
- из блока пенотушения выходит кольцевой трубопровод раствора пенообразователя по площадке;
- от кольцевого трубопровод раствора пенообразователя обустраиваются вводы в защищаемые здания;
- в защищаемом здании устанавливаются узлы управления для подачи раствора пенообразователя в защищаемые зоны.

Вопрос:
- нужно ли обустраивать 3 задвижки (2 на кольцевом трубопроводе и 1 на ответвлении) для обустройства каждого ввода;
- необходимо ли устанавливать задвижку на каждом вводе внутри здания.

Заранее спасибо.
С уважением, Дмитрий
BTS
Цитата(Imakarum @ 15.7.2015, 12:55) *
- нужно ли обустраивать 3 задвижки (2 на кольцевом трубопроводе и 1 на ответвлении) для обустройства каждого ввода;
- необходимо ли устанавливать задвижку на каждом вводе внутри здания.

Заранее спасибо.
С уважением, Дмитрий

СП5 п.п. 5.7.5;5.7.6.
Нужно,хотя если УУ установлен непосредственно на вводе, достаточно задвижки под УУ
Imakarum
Цитата(BTS @ 15.7.2015, 13:07) *
СП5 п.п. 5.7.5;5.7.6.
Нужно,хотя если УУ установлен непосредственно на вводе, достаточно задвижки под УУ


разные варианты есть:
- 3 зоны с отдельным вводом для каждой зоны;
- 4, 16 зон с 2-мя вводами непосредственно в узел автоматического пожаротушения (УАП), находящийся у наружной стены здания, где;
- 5 зон с 2-мя вводами в УАП, находящийся в центре здания здания.

в зданиях с 2-мя вводами предусматривается гребенка, позволяющая соблюдать требования п. 5.7.6 ПС 5.13130 про отключение не более 3 УУ. но нужно ли перед гребенкой на вводе ставить задвижки?

просто в соответствии с п 5.7.13 ПС 5.13130: "Не допускается монтаж запорной арматуры на питающих и распределительных трубопроводах, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил."
а в СП 5 ничего об арматуре не сказанно, тогда как п 7.1.5 СП 3013330 требует установки арматуры на каждом вводе. выходит противоречие.

и остается вопрос с наружными сетями smile.gif
BTS
При 2 вводах, задвижку на вводе можно считать одной из разделяющих для участка для не более 3 УУ. В остальных случаях реальные или кажущиеся противоречия можно решать исходя из соображений личной безопасности smile.gif. За "лишнюю" задвижку экспертиза не наедет.
Imakarum
Цитата(BTS @ 15.7.2015, 18:01) *
При 2 вводах, задвижку на вводе можно считать одной из разделяющих для участка для не более 3 УУ. В остальных случаях реальные или кажущиеся противоречия можно решать исходя из соображений личной безопасности smile.gif. За "лишнюю" задвижку экспертиза не наедет.


вопрос возник не с экспертизой а внутри отдела - одни хотят поубирать арматуру, а я оставить.
а нормального обоснования нет ни у них ни у меня sad.gif