Здравствуйте, всем,
Ситуация следующая, принято решение вывести воздуховоды систем дымоудаления совмещенных с общеобменной вытяжкой,
обслуживающих закрытую подземную парковку, на расстояние 30 м от многоквартирного жилого дома.
Прокладка воздуховодов из оцинковки в железобетонном лотке под землей. В одном лотке прокладываются три воздуховода,
каждый из которых обслуживает отдельный пожарный отсек.
Согласно п.6.18 СП7.13130.2013 г) "Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных),
прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов,
прокладываемых снаружи здания, не нормируются".
Лоток размщается снаржи здания, воздуховод в лотке, вроде как предел огнестойкости не нормируется.
С другой стороны, согласно СП7.13130.2013 п.6.20 "Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных
пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов
с пределами огнестойкости не менее EI 150 при условиях: б) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны иметь предел
огнестойкости EI 150".
Получается, что воздуховоды из разных пожарных отсеков при общей прокладке в одном канале должны иметь предел огнестойкости EI150,
не смотря на то, что размещаются снаружи здания?
Может сделать перегородки между воздуховодами, чтобы уйти от огнезащиты воздуховодов? или она все равно необходима по требованиям п.7.17 СП7.13130.2013?
И еще вопрос, как обеспечить защиту воздуховодов от коррозии?
Спасибо за любую помощь.