Алексей Михайлов
Здравствуйте.
Вопрос следующий. Напорный трубопровод хозяйственно-бытовой канализации. Двухниточный (на протяжении всей трассы), из труб ПЭ диаметром 315 мм. Переход через пологую балку с двумя небольшими русловыми частями (глубина воды в каждом русле в период наибольшего сезонного наполнения около 2 м). Общая длина перехода, выполняемого методом ННБ, 350 м. Переход - без футляров. В первоначальном варианте проекта был один непрерывный нисходящий уклон с одного берега балки до другого. Величина уклона - одна десятая процента (миллиметр на метр). Нижняя точка перехода, таким образом, получалась на дальнем (по ходу движения канализуемой среды) берегу, и в этой точке проектировщик заложил дренажную камеру с мокрыми колодцами (на каждую нитку) - для опорожнения участка дюкера в каких-то аварийных ситуациях или при плановом эксплуатационном обслуживании, как я понимаю. Подрядчик при выполнении ННБ всё перепутал. Нижняя точка у него получилась на ближнем берегу. Уклон, таким образом, по нитке перехода превратился из нисходящего в восходящий. Плюс к этому, подрядчик заявил, что в нижней точке они не смогут сделать дренажную камеру с мокрыми колодцами, так как там очень высокий уровень грунтовой воды (что понятно, так как это место находится в 5-ми метрах от русловой части), и попросили проектировщиков вообще отменить эту камеру.
ПРОЕКТИРОВЩИК ВО ВСЁМ ПОШЁЛ НАВСТРЕЧУ ПОДРЯДЧИКУ! То есть: 1. Изменил уклон с нисходящего на восходящий (то есть толкать канализуемую среду теперь будет труднее). 2. И отменил камеру с дренажами и мокрыми колодцами на берегу, в нижней точке дюкера!
Вопрос: корректно ли данное изменение проекта? Мы, как заказчик строительства, должны либо принять его, либо аргументировано оспорить. Я просмотрел СП 32.13330. Ничего конкретного там по этому поводу не нашёл. По всей трассе напорного коллектора у нас стоят в верхних точках вантузы, а в нижних - дренажи и мокрые колодцы. Почему проектировщик отменяет дренажную камеру в нижней точке самого ответственного участка трубопровода (переход через водную преграду) - мне абсолютно непонтяно!
Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе.
nagger
"Нам бы схемку, аль чертеж..."
Алексей Михайлов
Прилагаю чертёж. Продольный профиль перехода. Необходимые пояснения. На сегодняшний день есть три версии проекта - исходная, изменение № 1, изменение № 2. На данном чертеже - изменение № 1.
Исходная версия была точно такая же, только в нижней точке (ПК 12+23,6) была дренажная камера с мокрыми колодцами.
Изменение № 1 (на прилагаемом файле). Проектировщик убирает с нижней точки (ПК 12+23,6) дренажную камеру с мокрыми колодцами по просьбе подрядчика (мол, высокий уровень грунтовой воды, устройство камеры в этом месте затруднительно).
Изменение № 2. Выясняется, что подрядчик при ННБ перепутал берегА, и у него теперь нижняя на ближнем берегу (т.е. на ПК 09+10, а не на ПК 12+23,6). Подрядчик обращается к проектировщику с просьбой изменить профиль, и проектировщик (пока только письмом) - СОГЛАШАЕТСЯ с таким изменением.
То есть, грубо говоря, раньше канализуемая среда под балкой толкалась насосами и плюс еще ехала с горки. А теперь будет толкаться насосами в гору. И плюс упразднён дренаж с мокрыми колодцами в нижней точке перехода.
Соглашаться ли нам со всем этим, как заказчику строительства?

Ещё раз поясню.
Сейчас проектировщик готовит профиль, на котором будет всё как на файле, который я приложил. Только нижняя точка (минимальная отметка) перехода будет не на дальнем берегу (ПК 12+23,6), а на ближнем (ПК 09+10).
И в этой нижней точке не будет дренажа с мокрыми колодцами (хотя по всей остальной трассе напорного коллектора, во всех нижних точках они - дренажи - есть!).
olleg
А как будет работать дренажная камера, при таком уровне грунтовых вод?
То что уклон на участке поменялся особой роли играть не будет.
nagger
Дренажная камера - колодец или камера с арматурой и выпусками из магистрали, сливается всё в "мокрый колодец" - накопитель, для последующей откачки.
olleg
Ну она же постоянно залита водой будет
nagger
"Она же" кто? Вам шо, схему сети не дали? Монтажные чертежи камер не дали? Конструкции камер не дали?
Tunguss
Уважаемый автор, а днный проект проходил экспертизу?
Я бы на вашем месте не соглашался и поисовался у проектировщика как будет производиться опорожнение поврежденного участка сети, где приемная м входная камеры в дюкер с запорной арматурой (СП 32.13330.2012 6.6 Дюкеры)
Алексей Михайлов
Мне интересно: чем руководствуется при принятии этого решения проектировщик? По всей трассе канализационного коллектора у нас будут дренажные камеры с мокрыми колодцами в нижних точках. А на самом ответственном участке (переход через балку) - не будет! Тогда зачем они нужны в других нижних точках, если в этой не обязательно?
Получактся, в первоначальном варианте проекта был дренаж в нижней точке дюкера. подрядчик попросил - проектировщик этот дренаж убрал. То есть, по барабану - можно с ним, можно и без него?
Если по нормативам требуется устройство дренажей в нижних точках напорной канализации, то можно сделать такую камеру и в месте с высоким уровнем ГВ. Но есть ли такое требование в нормативах? Если есть, то в каких? Я не нашёл.
Я так понимаю, что в нижних точках напорного коллектора будут постепенно собираться иловые и тяжёлые неорганические отложения, которые неминуемо присутствуют в любой канализуемой хозбытовой среде. Для их удаления и промывки и делаются дренажи. Или я не прав?

Экспертизу посмотрю. Спасибо за совет.
nagger
Цитата(Алексей Михайлов @ 30.7.2015, 16:21) *
Для их удаления и промывки и делаются дренажи. Или я не прав?

Не прав. "Дренажи" - это для других целей.
Цитата(Tunguss @ 30.7.2015, 16:16) *
где приемная м входная камеры в дюкер с запорной арматурой (СП 32.13330.2012 6.6 Дюкеры)

По-вашему, любой переход через водную или иную преграду есть дюкер?
Алексей Михайлов
Хорошо. Не прав.
1. Для чего тогда нужны дренажи?
2. И нужен ли дренаж конкретно в нижней точке точке перехода через данную водную преграду?
---
Примечание. Камеры, которые попали в этот участок профиля (на возвышениях) - это камеры переключения с одной нитки на другую.

Заключение экспертизы посмотрел. Там по поводу дренажей никакой конкретики нет.
olleg
Дренажные колодцы нужны на случай ремонта, для опорожнения участка сети.
nagger
Цитата(Алексей Михайлов @ 30.7.2015, 16:36) *
1. Для чего тогда нужны дренажи?

Назначение понятно из терминов, например, в РМД 50-06-2009.

upd: Показывайте и план тоже, с ваших слов не понятно точно, что происходит, да и читать много - лень.
Алексей Михайлов
РМД 50-06-2009, если не ошибаюсь, совсем из другой области проектирования...
Прилагаю полный проект. С планом.
Вопросы, на которые ищу ответы - см. выше.
nagger
Как написали в #4: уклон особой роли не играет (слева-направо или справа-налево). Но в низшей точке [желательно] предусмотреть опорожнение. Изначально опорожнение в низшей было (пк12+21,0). Теперь низшая перемещается - строить камеры для выпусков и мокрые колодцы там.

Цитата(Алексей Михайлов @ 30.7.2015, 17:26) *
РМД 50-06-2009, если не ошибаюсь, совсем из другой области проектирования...

Таки зачем вы применяете термины "совсем из другой области"?
Оленька
Цитата(Алексей Михайлов @ 30.7.2015, 17:26) *
РМД 50-06-2009, если не ошибаюсь, совсем из другой области проектирования...
Прилагаю полный проект. С планом.
Вопросы, на которые ищу ответы - см. выше.


просмотрела чертежи. в снипе указано обязательная установка смотровых колодцев, почемуто на вашей схеме их нет
nagger
Цитата(Оленька @ 8.10.2015, 13:54) *
просмотрела чертежи. в снипе указано обязательная установка смотровых колодцев, почемуто на вашей схеме их нет

Потому что напорная канализация, наверное.
Алексей Михайлов
Цитата(Оленька @ 8.10.2015, 14:54) *
просмотрела чертежи. в снипе указано обязательная установка смотровых колодцев, почемуто на вашей схеме их нет

Уточните, пожалуйста: какой СНиП и какой пункт Вы имеете в виду?