Простой на первый взгляд вопрос. Но на второй уже не так всё однозначно

.
1. Подозреваю, что ЛК - не являются незадымляемыми (уточните у архитектора проекта) - поэтому противодымная защита не требуется.
2. Что касается коридора. ВСН 35-94 пунктом 1.4 предлагает проектировать такие казармы (для контрактников) по действующим строительным нормам РФ. Собственно, и СП 54.13330.2011 в п.1.1 логично подтверждает это: "...а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения".
Казалось бы, для жилых зданий высотой до 28 м СП 7.13130.2013 п.7.2 не требует дымоудаление из коридора. НО! Для ТАКОГО коридора дымоудаление требует п. 7.2.1 СП 54.13330.2011: расстояние от двери наиболее удалённой квартиры до выхода в ЛК превышает 12м.
И, если даже отнести казарму к классу "зданий общественных и административно-бытовых", то и в этом случае требуется дымоудаление согласно п. 7.2в СП 7.13130.2013.
Если будете делать дымоудаление из коридора, естественно потребуется компенсировать вытяжку притоком - можно в тот же коридор, противоположно вытяжке (например приток снизу у выходов из коридора, вытяжка посреди коридора сверху.