Подскажите, пожалуйста, возможно ли разместить на уровне -3.600 подземной стоянки торгово-офисного здания приточную камеру, обслуживающую 1-3 этажи, расположенные выше,установив при этом НО противопожарный клапан? И в ней же разместить приточную установку системы приточной вентиляции стоянки?

В СП 7.13130
"6.8. Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать непосредственно в пожарном отсеке, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые помещения.
В зданиях I и II степени огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования допускается предусматривать вне обслуживаемого (защищаемого) пожарного отсека:
а) непосредственно за противопожарной преградой (противопожарной стеной или противопожарным перекрытием) на границе такого пожарного отсека - при установке противопожарных нормально открытых или нормально закрытых клапанов на воздуховодах систем общеобменной вентиляции или систем противодымной вентиляции, соответственно, в местах пересечений указанной противопожарной преграды;
б) на удалении от границы этого пожарного отсека - при аналогичной установке противопожарных клапанов и при исполнении воздуховодов на участках от ограждений помещения для вентиляционного оборудования до пересекаемой противопожарной преграды с пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости конструкций этой преграды."
ИОВ
Цитата(yana_star @ 18.8.2015, 2:19) *
Подскажите, пожалуйста, возможно ли разместить на уровне -3.600 подземной стоянки торгово-офисного здания приточную камеру, обслуживающую 1-3 этажи, расположенные выше,установив при этом НО противопожарный клапан? И в ней же разместить приточную установку системы приточной вентиляции стоянки?

Плохое решение, но можно при обязательном (по ПП РФ N 1521) соблюдении СП 60:
Цитата
7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования по заданию на проектирование согласно СП 7.13130 допускается размещать за пределами обслуживаемого пожарного отсека в зданиях I и II степеней огнестойкости.