Цитата(Навигатор @ 9.9.2015, 15:50)

Рискну устроить холивар, но управлять клапаном от щита управления системой ДУ/ПД
вроде как не самый лучший вариант.
Как обеспечиваем контроль целостности линии от щита до клапана?
Много писать. Практически со всем согласен. Но всё решается конкретно по месту.
Если у вас общага в 27 этажей с двумя клапанами на этаж, то это один уровень.
Если офисное двухэтажное здание с одним клапаном на этаж, то заморачиваться не стоит. Не благодарное это дело.
По поводу раньше или позже. Круглому клапану никогда ничего не будет, нужно просто видеть его конструкцию. А прямоугольник бывает и 200х300 и 800х500. В любом случае всё по месту.