Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Открытие клапана системы дымоудаления относительно пуска вентилятора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Mrspy
Коллеги,

Уточните пожалуйста, можно ли осужествлять пуск вентилятора дымоудаления и открытие реверсивного клапана дымоудаления с одного контакта. То есть одновременно. Или все таки необходимо дождаться полгого открытия клапана и только потом стартовать ?
Nelov
Нормативов не находил на это дело, и на некоторых объектах в связи с отсутствием лишних релейных выходов запускал одновременно, проблем не обнаружено.
Mrspy
Ну кароч думаю лучше перестрахуюсь. Нашел тему, которую создавал 3 года назад.
Говорят надо последовательно запускать.
тут
ViS
От мощности вентилятора пляшите. А то можно и воздуховоды, и сами закрытые заслонки порвать. Сам в этом году сдуру у вытяжной установки на 55000 кубов крышу вырвал, ошибившись в настройке частотника и запустив на закрытую заслонку smile.gif
Ludvig
Вроде уже есть темы, созданные вами. Чего не понятного, читать не умеем? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105409
HasBolla
Цитата(Mrspy @ 19.8.2015, 17:01) *
Коллеги,

Уточните пожалуйста, можно ли осужествлять пуск вентилятора дымоудаления и открытие реверсивного клапана дымоудаления с одного контакта. То есть одновременно. Или все таки необходимо дождаться полгого открытия клапана и только потом стартовать ?

Если еще актуально.

СП 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования


7.19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) авто¬матических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании — расположени¬ем горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.
grenka
Тут написано, что подпор дымоудаления должен включится позже дымоудаления с разницой от 20 до 30 секунд.
Относительно метода открытия клапана чётко сказано - решаем по месту в каждом конкретном случае.
Я одновременно открываю нужный клапан с соответствующим вентилятором. Если клапан один, то почему бы не посадить его на допконтакт пускателя вентилятора. Если клапанов много (поэтажные), то в любом случае от пускателя не получится по логике.

ИМХО допконтакт должен быть встроенным в пускатель, как четвёртый полюс, а не навесным, ну там фронтальным или горизонтальным. Были случаи отваливания допконтактов от старости пластмассы.
HasBolla
Клапан надо открывать раньше. ИМХО может потоком воздуха его повредить. Вентиляторы дымоудаления все таки довольно мощные.
Навигатор
Рискну устроить холивар, но управлять клапаном от щита управления системой ДУ/ПД
вроде как не самый лучший вариант.
Как обеспечиваем контроль целостности линии от щита до клапана?
grenka
Цитата(Навигатор @ 9.9.2015, 15:50) *
Рискну устроить холивар, но управлять клапаном от щита управления системой ДУ/ПД
вроде как не самый лучший вариант.
Как обеспечиваем контроль целостности линии от щита до клапана?


Много писать. Практически со всем согласен. Но всё решается конкретно по месту.
Если у вас общага в 27 этажей с двумя клапанами на этаж, то это один уровень.
Если офисное двухэтажное здание с одним клапаном на этаж, то заморачиваться не стоит. Не благодарное это дело.

По поводу раньше или позже. Круглому клапану никогда ничего не будет, нужно просто видеть его конструкцию. А прямоугольник бывает и 200х300 и 800х500. В любом случае всё по месту.
and
По опыту, клапаны ДУ и подпора открываются одновременно с пуском вентиляции ДУ. Вентиляция подпора включается с задержкой.
Вентилятор ДУ, стартовав при закрытом клапане, хорошо раскручивается (разрежение в зоне рабочего колеса) и напряжение не просаживает.
manjey73
При старте вентиляторов при закрытых клапанах меньше пусковой ток.
Можно начать открывать и сразу или с небольшой задержкой, еще до полного открытия стартовать вентилятор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.