Добрый день/вечер.
Помогите пожалуйста разобраться.
Проектируемая КНС с погружными насосами. 1 категория.
Согласно п. 7.3* СНиП при первой категории 2 резервных насоса.
итого 1 рабочий +2 резервных.
в технологической части прописано
Контроль уровня жидкости и управление включением/отключением насосов обеспечивается шкафами управления, установленных в надземной части КНС, с помощью электродной системы контроля уровня :
- Первый (нижний) - (защита от сухого хода) соответствует отметке -5,2 м обеспечивает отключение всех насосов в случае понижения уровня сточных вод до минимального уровня;
- Второй - рабочий уровень соответствует отметке -4,55 м осуществляет включение рабочего насоса (данный уровень сточной воды определяется при пуске-наладке);
- Третий - максимальный уровень соответствует отметке -3,5 м обеспечивает включение резервного насоса;
- Четвертый (верхний) - аварийный уровень соответствует отметке -3,35 м сигнализирует об аварийных ситуациях
Вопрос. Когда и в какой ситуации включается второй резервный насос ? Зачем второй вообще нужен ?