если принимать жильцов по количеству комнат, то получаем 220 человек.
расчет в программе показал
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&st=420секундный расход - 2,55 л/с, на стояк при 15 жителях - 0,65 л/с, на два стояка - 0,87 л/с.
Для труб PPRC PN20 имеем;
при расходе на вводе 2,55л/с - V=2,9 м/с i=290
при расходе 0,87 л/с - V=2,6 м/с i=370 (нижняя часть стояка)
при расходе 0,65л/с - V=3,0 м/с i=745 (нижняя часть стояка)
При расходе 2,55 л/с проверяем расходомер диаметром 25мм : 2,55х2,55х2,64=17,2м потерь напора
Вывод: диаметры заужены по всем направлениям на два сортамента примерно
При напоре в наружной сети в 3 атм (30 м) получаем: 30 - 15 геометрии - 17м (потери в счетчике) = - 2 м. И это без потерь по длине и трению.
Что можно сделать? раз стояки в заселенных комнатах, то переложить все по подвалу минимум на два сортамента больше и заменить счетчик на больший.
Если длина ввода в здание , к примеру 50 метров, то 290/1000х50=14,5м...Надеюсь, что длина ввода маленькая
Итог: резать всё к чертовой матери (с)