Добрый вечер.

Подскажите пожалуйста как мне решить следующую проблемму:

в дымоходе Ду 150 от печи КУПЕР ОК-20, работающей на дровах, в ночное время появляется обратная тяга (чертеж дымохода см. во вложении).
Есть ли возможность без кардинальных изменений конструкции и диаметра дымохода организовать устойчивую тягу, к примеру поможет ли увеличение высоты дымохода или теплоизоляция наружной части трубы?

Так же хотел бы попросить, если у кого есть, прислать методику расчета количества дымовых газов образующихся при сгорании дров и методику расчета дымохода.
Заранее благодарен.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(Юный падаван @ 5.9.2015, 21:55) *
в дымоходе Ду 150 от печи КУПЕР ОК-20, работающей на дровах, в ночное время появляется обратная тяга

А по какому пути приходит к котлу воздух для горения?
jota
Безусловно, теплоизоляция наружной части дымохода значительно увеличит тягу, особенно при неполной мощности котла.
Юный падаван
воздух поступает из помещения, котел с открытой камерой сгорания
Ernestas
Цитата(Юный падаван @ 6.9.2015, 19:13) *
воздух поступает из помещения, котел с открытой камерой сгорания

А в помещение он откуда и как поступает?
Сразу пишите суть, чтобы не тянуть из вас её клещами. rolleyes.gif
Себастьян
Здравствуйте!
Подниму вопрос в теме, чтоб не создавать новую, схема моя схожа авторской.
пояснения к схеме: есть старые котлы, у них дымоход выходит над полом и по кирпичному каналу наружу в трубу стальную, Ду= 300. Необходимо менять котелки угольные старые. У Если ставить новые, у них ось трубы выхода дыма выше канала. Если сделать по схеме, насколько это ухудшит отвод дыма при естественной тяге. Критично, или копейки?
длина кирпичного канала до трубы стальной наружней= метра 3-4, труба наружная длиной метров 12.
Замена на новый котел, 100 квт, уголь, добавляется гусачек длины по схеме 0,3 и 1,2 м.
Учитываем то что работало все много лет при естественной тяге.
alem
Сильно нарушит. С чего тёплый воздух вниз пойдёт, тем более что тракт длинный?

Да и вообще есть нормативное разряжение в топке - его надо мерить. Труба у вас действующая, замерьте перепад в холодной трубе, хотя бы без котла.
Levsha
Цитата(Себастьян @ 17.5.2016, 11:08) *
Здравствуйте!
Подниму вопрос в теме, чтоб не создавать новую, схема моя схожа авторской.
пояснения к схеме: есть старые котлы, у них дымоход выходит над полом и по кирпичному каналу наружу в трубу стальную, Ду= 300. Необходимо менять котелки угольные старые. У Если ставить новые, у них ось трубы выхода дыма выше канала. Если сделать по схеме, насколько это ухудшит отвод дыма при естественной тяге. Критично, или копейки?
длина кирпичного канала до трубы стальной наружней= метра 3-4, труба наружная длиной метров 12.
Замена на новый котел, 100 квт, уголь, добавляется гусачек длины по схеме 0,3 и 1,2 м.
Учитываем то что работало все много лет при естественной тяге.

Разрешите докинуть свою ложку "дегтя"... Не сочтите за наезд или неуважение, но почему бы не выкинуть всю старую тряхомудь, с кирпичным напольным каналом, коленями вниз и т.д. Зачем подстраивать новые системы отопления под старые колхозы!!!! Ну снимите Вы кирпич внизу, придвинте котел к стене, в которой сделайте нормальный переход от котла в вашу трубу дымохода... Кстати, подозреваю, что дымоходная труба стальная да еще и "голая" без утеплителя, так??? Тогда Вы очень долго будете ждать свою тягу, пока она не прогреется и не начнет движение вверх вашего топочного газа.... А если эта труба еще и на земле, где снег, дождь и влага - то вообще труба.... А то что это работало на старом топливе - угле... Так он внутри трубы закоксовал ее настолько, что этот процесс наверняка проходил за счет "теплоизоляции трубы" продуктами горения угля.... А сейчас то наверное газ будет?????

Цитата(Юный падаван @ 5.9.2015, 21:55) *
helpsmilie.gif

Добрый вечер.

Подскажите пожалуйста как мне решить следующую проблемму:

в дымоходе Ду 150 от печи КУПЕР ОК-20, работающей на дровах, в ночное время появляется обратная тяга (чертеж дымохода см. во вложении).
Есть ли возможность без кардинальных изменений конструкции и диаметра дымохода организовать устойчивую тягу, к примеру поможет ли увеличение высоты дымохода или теплоизоляция наружной части трубы?

Так же хотел бы попросить, если у кого есть, прислать методику расчета количества дымовых газов образующихся при сгорании дров и методику расчета дымохода.
Заранее благодарен.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сэкономили на дымоходе, уважаемый!!!!!!
Нужен дымоход с теплоизоляцией, желательно нержавейка, если не хотите раз в 5 лет менять всю систему дымохода.... Вот мой пример собранного дымохода, в доме и в бане... как видите, двойная изоляция трубы, плюс минимальные изгибы и колена.... Первый запуск на доме - был в августе, тяга отличная!!! В доме стоит "Енисей-11" в бане - "Теплодар-10".