Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вынос электропривода затвора на водопроводе из камеры на поверхность.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ale10875
Здравствуйте специалисты! Экспертиза требует вынести электропривод затвора на водопроводе из колодца на поверхность не ссылаясь на какие либо нормы и правила. Мотивирует это требование возможным затоплением электропривода. Затворы установлены в колодце на площадке насосной станции II подъема. Вода через эти затворы подается в резервуары чистой воды. Затворы служат для отключения резервуаров в случае их переполнения. Грунтовых вод нет. Давление в водоводе перед резервуаром не более Р=0,1Мпа. Сейсмичность -6 баллов. Расстояние до резервуара -10м. Справедливы ли требования экспертизы? Если да, то в какой нормативной литературе есть такие требования?
Dmitry_vk
Чушь конечно. А на улице будку ставить для укрытия?
IP привода какой?
ale10875
В задании на проектироварие требований к IP электропривода не установлено. IP установленного электропривода сейчас нет под руками, но точно не IP68.
Serg Ivanov
Цитата(ale10875 @ 6.9.2015, 10:07) *
Здравствуйте специалисты! Экспертиза требует вынести электропривод затвора на водопроводе из колодца на поверхность не ссылаясь на какие либо нормы и правила. Мотивирует это требование возможным затоплением электропривода. Затворы установлены в колодце на площадке насосной станции II подъема. Вода через эти затворы подается в резервуары чистой воды. Затворы служат для отключения резервуаров в случае их переполнения. Грунтовых вод нет. Давление в водоводе перед резервуаром не более Р=0,1Мпа. Сейсмичность -6 баллов. Расстояние до резервуара -10м. Справедливы ли требования экспертизы? Если да, то в какой нормативной литературе есть такие требования?

Справедливы. ПУЭ. Есть типовые решения - ищем Колонки управления задвижками.
http://gostrf.com/normadata/1/4293829/4293829677.pdf
Dmitry_vk
Цитата(ale10875 @ 6.9.2015, 13:40) *
В задании на проектироварие требований к IP электропривода не установлено. IP установленного электропривода сейчас нет под руками, но точно не IP68.

Тогда фигню проектируете. Меняйте на IP 68.
Водяной
грунтовой воды нет. люк выше земли. дождевые воды не попадут , грунтовые тоже. вода может появиться только при аварии на самой арматуре. она опрессовывается на давление выше рабочего. нормативно данное замечание должно быть обосновано.

PS: по факту много где электроприводы стоят в камерах. да в идеале плохо. но каждый случай индивидуален
Ferdipendoz
Талые воды не попадут?
Ну конечно, действительно надо нормативно обосновать это требование, факт. Но в Транснефти, например, все электроприводы в колодцах обязательно выносятся на колонку на метр от земли. Не нужен никакой павильон для привода, все привода у нас IP 67.
MEX-74
Я подпитку резервуаров всегда через насосную тянул
Водяной
Цитата(Serg Ivanov @ 7.9.2015, 9:19) *

Спасибо за серию, полезная вещь!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.