Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Проектируется здание АБК на нефтезаводе. Проект пойдет на ГГЭ.
Опыта проектирования систем ПДВ у организации и у меня конкретно нет.
Согласно пункта 7.2 в) СП7 в нашем АБК (2-х этажное здание) необходимо предусматривать систему ДУ из коридоров длиной более 15м без естественного проветривания.
Вопросы такие:
1) Архитектором предлагается сделать световые карманы в коридоре второго этажа с одной стороны (с торцов сделать возможности нет) (см. прилагаемый файл).
Размеры окон будут соответствовать п. 8.5 СП7 (шириной не менее 1.6м). Будет ли в этом случаи коридор считаться с естественным проветривание или необходимы будут дополнительные расчеты (например на необходимую площадь) и эксперт их скорее всего потребует?
2) Рассматривается ли в этом случаи согласно п. 7.2 в) коридор первого этажа, или это относиться только ко второму и выше. На первом этаже ,в тех же местах где световые карманы на втором, выходы на улицу через тамбур.
Основная задача выяснить, можно ли обойтись без проектирования систем ПДВ и какие архитектурные и расчетные решения нужны, или же лучше спроектировать данную систему. Архитектору соответственно нужно знать, делать ему карманы или лучше занять помещениями.
Всем кто откликнется, большое спасибо и уважение..)
И еще не большой вопрос рядом с темой: как считать длину коридора если он не прямоугольный, а допустим вокруг лестницы, находящейся в центре. По оси со всех сторон или же например от самой дальней двери до оси лестницы?..)