eranneta
Наружное пожаротушение осущ от гидрантов(кранов Дорошевского) Трубопроводы прокладываются наземно с электрообогревом и тепловой изоляцией. Для сухотрубных участков обогрев не предусматривается. Как понять где будут сухотрубы, а где нет?
т/д прокладываются с уклоном 0,003 в сторону спускного крана. В нижних точках устанавливыаются спускные краны, а в высших для выпуска воздуха. Где разместить эти краны?
Хранение воды в резервуаре РВС Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Водяной
вопрос не стыкуется со схемой. опишите понятнее ситуацию
eranneta
Цитата(Водяной @ 25.9.2015, 22:31) *
вопрос не стыкуется со схемой. опишите понятнее ситуацию

Дана тупиковая сеть, в конце сети стоят гидранты. Нужно разобраться где какие краны поставить. Какие участки сухотрубные, те их не нужно утеплять, а какие нет
Ferdipendoz
По вашей схеме непонятно, куда подключается сей тупиковый участок. Опять же, непонятно, где там сухотрубы. Приведите нормальную схему, если хотите, чтобы вам помогли. РВС отсутствует на схеме
eranneta
мне дан для разработки только этот участок, а с рвс схемы у меня нет
chea
Так как весь вами проектируемый участок тупиковый, вода в нем будет почти всегда стоять (пожар - это же не норма), поэтому его нужно делать сухотрубом, отсекая от основной магистрали затвором (примите меры от замерзания) и со спускником в точке подключения. Либо сделайте этот участок кольцевым (особенно если его длина приближается к 150 м), с обогревом, присоединив к разным точкам магистрали. Для вечномерзлых районов лучше все-таки обеспечить циркуляцию в трубе
eranneta
Цитата(chea @ 29.9.2015, 10:15) *
Так как весь вами проектируемый участок тупиковый, вода в нем будет почти всегда стоять (пожар - это же не норма), поэтому его нужно делать сухотрубом, отсекая от основной магистрали затвором (примите меры от замерзания) и со спускником в точке подключения. Либо сделайте этот участок кольцевым (особенно если его длина приближается к 150 м), с обогревом, присоединив к разным точкам магистрали. Для вечномерзлых районов лучше все-таки обеспечить циркуляцию в трубе


А не может быть так, что до пожара в трубах воды нет и они сухотрубы, а уже во время пожара открывается задвижка от РВС и пойдет вода?
chea
Цитата
А не может быть так, что до пожара в трубах воды нет и они сухотрубы


Именно так и может. Вопрос только, кото эту задвижку будет отрывать - либо приехавшие пожарники вручную, либо автоматически по сигналу о пожаре или с пульта (но тогда она должна находиться в помещении).
Ответьте на вопросы от Ferdipendoz. Куда подключается ваш участок - к магистрали с проточной водой и обогревом, или непосредственно к резервуарам (тогда, может, просто сделать приемный колодец для забора воды пож.машинами. Или тушится не техникой?)
eranneta
от РВС забор, а потом уже через пожарные гидранты подключают рукава
Ferdipendoz
Получается, у вас просто тупик от РВС? Без насосной, без кольца? В таком случае, я бы действительно сделал мокрый (приёмный) колодец у РВС для забора воды ППТ. Надземный водопровод запитывается самотеком без насосной? В каком месте сети граница водозаполненной трубы и сухой? Да что же клещами-то из вас информацию тянуть надо???
eranneta
А потому что большей информации и нет.
eranneta
В ОПРе написано: Наружное противопожарное водоснабжение зданий и сооружений осуществляется от пожарных гидрантов (кранов Дорошевского), установленных на кольцевой сети противопожарного водопровода, подключенные к системе противопожарного водоснабжения ПСП. Количество пожарных гидрантов и расстояния между ними определено, исходя из защиты территории с радиусом не более 200 м и защиты каждого сооружения, здания или их части от двух гидрантов.
Хранение воды для противопожарных нужд предусмотрено в резервуарах (РВС)
V=5000 м3 (2 шт.) , расположенных на территории ПСП
Только почему написано кольцевая сеть, если на чертеже она тупиковая
Ferdipendoz
На чертеже вообще водопровод никуда не подключен. Это просто три синих полоски на куске плана
Ferdipendoz
Ну вы решили свой вопрос? Я смотрю, тут больше никто не отписывался... Короче, по вашей скудной информации и никакому плану я вижу, что ваш водопровод (синенький) - весь тупиковый. Либо он весь должен быть сухотрубным, либо он весь должен греться. Кстати, длинный сухотруб на открытом воздухе на морозе - не очень хорошо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.