sub4cus
Добрый день!
Предстоит сдача систем вытяжной противодымной вентиляции. По ГОСТ Р 53300-2009 будут производить замер фактического расхода воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства. И будет заполнятся форма, где указан расход фактический и проектный.
Стоит проблема какой объемный расход воздуха проектный через дымоприемное устройство? В расчете только массовый расход.

Постараюсь через формулы изложить то, что я не понимаю!

Расчеты производительности вентилятора:
Вентилятор ДУ подобран.

1.
Lвент=3600*(Gпг+Gподс) / pш

Lвент - производительность вентилятора, м3/ч, = const !
Gпг - массовый расход продуктов горения на этаже пожара, кг/с, = const ! массовый расход через дымоприемное устройство !
Gподс - массовый расход всех подсосов в систему, кг/с
pш - плотность смеси во время пожара у вентилятора, кг/м3

2.
pпг<pш<pнорм услов

pпг - плотность смеси на этаже пожара, кг/м3, = const !
pш - плотность смеси во время пожара у вентилятора, кг/м3, = const !
pнорм услов - плотность воздуха при нормальных условиях, кг/м3, = const = 1,2 кг/м3.

3.
Преобразуем формулу 1.

Lвент=3600*Gпг/ pш + 3600*Gподс / pш

И как я считаю, что 3600*Gпг/ pш - это и есть проектный объемный расход через дымоприемное устройство (ДА/НЕТ ???)

4.
Испытания проходят при нормальных условиях. А проектный объемный расход в п.3 при плотности pш, которая ниже нормальной pнорм услов.

Вопросы:
- нужны ли какие нибудь преобразования???
- если нужны преобразования, то как это сказывается на Lвент= const?

Спасибо, прошу исправить....
Злой
Для испытаний противодымных систем раньше делали так:
- использовали дымовые шашки;
- значение плотности пересчитывали.
И, соотвтетственно, вперед по ГОСТ Р 53300-2009 (п.4).
sub4cus
Цитата(Злой @ 26.9.2015, 11:57) *
Для испытаний противодымных систем раньше делали так:
- использовали дымовые шашки;
- значение плотности пересчитывали.
И, соотвтетственно, вперед по ГОСТ Р 53300-2009 (п.4).


Чтоб применять ГОСТ необходимо знать проектные значения.
А в методиках Вниипо и АВОК я не нашел объемный расход с этажа пожара, да еще как сказываются разности плотностей тоже не знаю.....