pyromainiac92
Добрый день! Разрабатываем проект по замене отсечных клапанов на подаче основного и пилотного газа к горелкам печи. Объект находится на севере. Температура наиболее холодной пятидневки -56. Топливный газ состоит из С1-С6 предварительно нагревается в теплообменнике до 70 градусов Цельсия(скорее всего связано с тем, что при меньших температурах С5-С6 это жидкости). Проектом предусмотрена установка отсечных клапанов в термочехлах. Термочехлы предусмотрены с электрообогревом. Вопрос такой как определить требуемую температуру внутри термочехла? В термочехле должен быть только пневпопривод отсекателя или же сам отсечной клапан(железо) тоже?
yarrt
А зачем нужна температура внутри чехла?

Если я правильно понял, нужно выбрать мощность системы обогрева для поддержания температуры среды в трубопроводе не ниже 70град. Для расчета есть куча бесплатных программ, типа Тепломаг, Renegade, trace pro и т.д.

В чехол нужно помещать конечно же сам клапан. Пневмопривод - только если того требует его инструкция по эксплуатации исходя из тем-ры окружающего воздуха
timmy
Зачем определять температуру в этом чехле? Если есть предельно допустимая температура внутри чехла, то можно поставить терморегулятор, который будет отключать ТЭН при перегреве кожуха. В кожухи для своего оборудования мы ставим ТЭНы или ЭНГЛы, рассчитанные на поддержание требуемой температуры в кожухе при минимальной температуре эксплуатации. Но у нас нет проблемы с перегревом, поэтому включение-отключение обогрева мы проводим по сигналу датчика температуры атмосферного воздуха.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.