Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канализация промышленного предприятия
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
NadinVD
Здравствуйте! Делаю капитальный ремонт промпредприятия. Старая канализация длиной 130 м выполнена при помощи канализационных колодцев и трубами в земле. Возможно ли оставить существующую схему канализации или надо делать каналы со съемными плитами. Боюсь, что заказчик не согласится на каналы. Выводить прочистки на пол первого этажа и хоронить трубы не хочется. Может сделать колодцы допустим диаметром 1 м, а в них ревизии для прочистки, а трубы в земле.
Ferdipendoz
Каналья лотковая или это закрытая сеть с ревизиями в колодцах?
andrey R
Цитата(NadinVD @ 7.10.2015, 18:16) *
Может сделать колодцы допустим диаметром 1 м

А почему именно метр? smile.gif
ВКшник
Цитата(NadinVD @ 7.10.2015, 18:16) *
Здравствуйте! Делаю капитальный ремонт промпредприятия. Старая канализация длиной 130 м выполнена при помощи канализационных колодцев и трубами в земле. Возможно ли оставить существующую схему канализации или надо делать каналы со съемными плитами. Боюсь, что заказчик не согласится на каналы. Выводить прочистки на пол первого этажа и хоронить трубы не хочется. Может сделать колодцы допустим диаметром 1 м, а в них ревизии для прочистки, а трубы в земле.


Норм. решение. Я бы так и сделал.

Если каналья производственная и нет выделений газов то можно сделать открытые лотки в колодцах как мы по наружке делаем.
chea
Цитата
Выводить прочистки на пол первого этажа и хоронить трубы не хочется. Может сделать колодцы допустим диаметром 1 м, а в них ревизии для прочистки, а трубы в земле.


Наверное, не все понимаю, канализация внутренняя?

прочистки на пол не хочется, а люки колодцев в помещении - это нормально?

"хоронить трубы" и "трубы в земле" - не одно и то же?
NadinVD
Канализация в основном уже бытовая, мало что из производственной будет сливаться. Поэтому хочу сделать закрытую в трубах. Диаметр метр - для удобства обслуживания, чтоб при высоте 2-2,5 метра можно было прочистить ревизию, которая будет на сети в колодце. Люки будут в производственных помещениях, может не очень хорошо, но в справочниках и существующая канализация сделаны с колодцами и люками.""хоронить трубы" и "трубы в земле" - не одно и то же?" - одно и тоже, поэтому хочу положить чугунные трубы в земле и не делать каналы со съемными плитами.
ВКшник
Цитата(chea @ 8.10.2015, 9:05) *
Наверное, не все понимаю, канализация внутренняя?

прочистки на пол не хочется, а люки колодцев в помещении - это нормально?

"хоронить трубы" и "трубы в земле" - не одно и то же?


В помещениях промышленных предприятий нормально, при условии что стоки не выделяют газов:
8.2.1 Отвод сточных вод в сети приема стоков следует предусматривать по закрытым самотечным трубопроводам.
Производственные сточные воды, не имеющие неприятного запаха и не выделяющие вредные газы и пары, если это вызывается
технологической необходимостью, допускается отводить по открытым самотечным лоткам с устройством общего гидравлического
затвора.

А если сделать внутри цеха колодцы то вся сеть закрытая получается и открытая только в лотках колодцев.
NadinVD
ВСЯ сеть будет закрытая. В колодцах не будет лотков. В колодце будет ревизия на трубопроводе. Поскольку заглубление 2-2,5, хочу сделать колодец диаметром 1000.
Ferdipendoz
Ну делайте так. Нормальное решение
NadinVD
Спасибо.Вот только думаю какую трубу запроектировать наружную пвх или чугун (ВЧШГ или безраструбный).
chea
ПВХ трубы дешевле чугуна и монтировать легче, прекрасно подходят,
но только при условиях:
1 не будет горячих стоков с температурой более 40 град.,
2 не нужно делать электрооборгев трубопроводов;
3 нет горючих стоков (может, вдруг склад масла есть, и полы там моют)
konst_b21
Попробуйте вакуумку.
1. Трубу можно проложить где угодно, хоть по стене
2. Колодцы не нужны
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.