Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Оформление рабочих чертежей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ingener_seb
Доброго времени суток, коллеги подскажите есть такой гост или другой документ (требование) где сказано какая высота текста должна быть на рабочих чертежах? Например на титульном листе или в штампе,аксонаметрии И.Т.П . Или мы можем вставлять текст на титульный лист любой высоты и ширины главное чтобы его параметры соответствовали ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.?
dvortsov
Похоже кто-то прогулял контрольную по черчению в свое время!! Или нормоконтролеры все на пенсии уже!

Это только с первого взгляда кажется - куда хочу - туда лечу. Только направлений полета в общем-то немного! ГОСТ 2.304 п.2.2 - минимальный шрифт - 2,5 (1,8 не рекомендуется). Плюс ГОСТ 21.1101-2013 п.5.4.7 для осей, марок и наименований изображений. В штампах и рамках ты тож шрифт больше чем в ячейку влезает не применишь и все - шаг влево шаг вправо - расстрел на месте. А вообще - делай как все: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99121
ИОВ
Цитата(ingener_seb @ 13.10.2015, 15:03) *
Доброго времени суток, коллеги подскажите есть такой гост или другой документ (требование) где сказано какая высота текста должна быть на рабочих чертежах? Например на титульном листе или в штампе,аксонаметрии И.Т.П . Или мы можем вставлять текст на титульный лист любой высоты и ширины главное чтобы его параметры соответствовали ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.?

В "крутых" конторах (нефтянка, газ и т.п.) разрабатывают свои строгие внутренние регламенты, отступление от них не допускается. В организациях попроще, если считают, что чертежи их "лицо", есть также внутренние рекомендации, отступление не приветствуется, но и не настаивают жёстко.
Проектировщик ОВ чаще всего работает на чертежах АР - чтобы не задумываться, можете использовать их шрифты/размеры.
А что за титульный лист у Вас в рабочке?
ingener_seb
Титульный лист согласно ГОСТ Р 21.1101-2013

Цитата(dvortsov @ 13.10.2015, 17:41) *
Похоже кто-то прогулял контрольную по черчению в свое время!! Или нормоконтролеры все на пенсии уже!

Это только с первого взгляда кажется - куда хочу - туда лечу. Только направлений полета в общем-то немного! ГОСТ 2.304 п.2.2 - минимальный шрифт - 2,5 (1,8 не рекомендуется). Плюс ГОСТ 21.1101-2013 п.5.4.7 для осей, марок и наименований изображений. В штампах и рамках ты тож шрифт больше чем в ячейку влезает не применишь и все - шаг влево шаг вправо - расстрел на месте. А вообще - делай как все: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99121




Спасибо за ссылку посмотрю потом отпишусь.
ИОВ
Какой пункт?
ingener_seb
Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 19:19) *
Какой пункт?



Приложение П , форма 14
ИОВ
А Вас не смущает, что вопросы Вы задаёте по рабочке, а титульный лист по ПД?
Цитата
4.1. Проектная документация
4.1.4. ...
Правила оформления обложки, титульного листа, содержания тома и ведомости "Состав проектной документации" приведены в разделе 8.


PS: кстати, форма 13, а не 14 smile.gif
ingener_seb
Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 20:53) *
А Вас не смущает, что вопросы Вы задаёте по рабочке, а титульный лист по ПД?


PS: кстати, форма 13, а не 14 smile.gif



там ниже титульный на Рабочку показан стр.53 рисунок Р2
ИОВ
Господи! Вот это уже точно "лицо" любой, даже самой "вшивой" конторки - Вам просто обязаны выдать принятую у них форму, т.к. прилож. "Р" в ГОСТе рекомендуемое, а все разделы д.б. выполнены единообразно - так что вопросов по шрифтам вообще не должно быть. Кроме того, титулы, скорей всего, в Word, при чём тогда вопросы по высоте текста?
Позабавило, что Вы ухитряетесь давать ссылку совсем на другое приложение и другую форму/рисунок - хвала просто моему терпению! bang.gif
ingener_seb
Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 22:07) *
Господи! Вот это уже точно "лицо" любой, даже самой "вшивой" конторки - Вам просто обязаны выдать принятую у них форму, т.к. прилож. "Р" в ГОСТе рекомендуемое, а все разделы д.б. выполнены единообразно - так что вопросов по шрифтам вообще не должно быть. Кроме того, титулы, скорей всего, в Word, при чём тогда вопросы по высоте текста?
Позабавило, что Вы ухитряетесь давать ссылку совсем на другое приложение и другую форму/рисунок - хвала просто моему терпению! bang.gif




Сдесь не совсем важно по какому приложению будет титул ну допустим мы взяли пример из этого госта. Какая высота текста будет у слов "Рабочая документация" там ведь нигде это не написано. Я вот это хотел уточнить! Мне эту высоту самому нужно выбрать?
ИОВ
Неужели в Вашей фирме Ваш проект первый и единственный? Посмотрите у них уже выпущенную ранее "продукцию" и сделайте так же или похоже. Вообще-то это не существенно - приходилось видеть проекты, в которых у генпроектировщика несколько "субчиков", и у каждого свои, отличающиеся друг от друга шрифты, "жирности" и т.д.
Обычно проектировщики об этом даже не задумываются - в фирме делается один титульный лист (обычно ГИПом или ГАПом), а потом туда "тупо" подставляют наименование раздела.
Наша забота - сама рабочая документация, чтобы всё правильно и достаточно для монтажа было.
nagger
Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 16:26) *
А что за титульный лист у Вас в рабочке?

У рд не должно быть титульного листа?
ИОВ
Цитата(nagger @ 13.10.2015, 22:49) *
У рд не должно быть титульного листа?

Вы, похоже, не внимательны, всё уже прояснили
Цитата(ingener_seb @ 13.10.2015, 19:32) *
там ниже титульный на Рабочку показан стр.53 рисунок Р2

nagger
ИОВ, хотел получить комментарий, почему вы акцентировали внимание на 'титульном листе' для рд в #3 и далее на кокретных пунктах.
Лыткин
Цитата(nagger @ 14.10.2015, 7:59) *
ИОВ, хотел получить комментарий, почему вы акцентировали внимание на 'титульном листе' для рд в #3 и далее на кокретных пунктах.

ИОВ
Цитата(nagger @ 14.10.2015, 7:59) *
ИОВ, хотел получить комментарий, почему вы акцентировали внимание на 'титульном листе' для рд в #3 и далее на кокретных пунктах.

1. Просто заинтересовало, т.к. за многолетнюю практику в нескольких организациях ни разу (как проектировщику ОВ) не приходилось ваять титульный лист для РД - обычно это делает секретарь/офис-менеджер или даже специально нанятый человек, который занимается исключительно ГОСТовским оформлением всех текстовых документов (обложек, титулов, ПЗ и т.п.) с учётом п.4.1.3
Цитата
На основании положений 4.1.1 - 4.1.3, 4.2.3 - 4.2.7 могут быть разработаны стандарты организаций по обозначению текстовых и графических документов, входящих в состав проектной и рабочей документации, учитывающие особенности обозначения в зависимости от объема документации, условий документооборота и используемых САПР и СЭД.

2. Удивил вопрос по шрифтам и их высоте на титульном листе
Цитата(ingener_seb @ 13.10.2015, 15:03) *
...подскажите есть такой гост или другой документ (требование) где сказано какая высота текста должна быть на рабочих чертежах? Например на титульном листе или в штампе,аксонаметрии И.Т.П . Или мы можем вставлять текст на титульный лист любой высоты и ширины главное чтобы его параметры соответствовали ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.?

т.к. это, как правило, Word-овский документ и вопрос, вероятно, надо было ставить несколько иначе.
3. Ну, а по ходу, просто позабавило, что ТС не может дать правильную ссылку на нужные ему пункты и приложения, хотя, похоже, ГОСТ лежит перед ним, поскольку в итоге он написал
Цитата
(ingener_seb @ 13.10.2015, 19:32) *
там ниже титульный на Рабочку показан стр.53 рисунок Р2



Ув. Лыткин, действующим является ГОСТ Р 21.1101-2013
ingener_seb
Всем спасибо за советы и инфу bestbook.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.