Цитата(Злой @ 15.10.2015, 18:14)

"...
7.4. Электропроводки
7.4.1. Электропроводка в машинном и блочном помещениях, шахте и кабине лифта, площадках, где установлено электрооборудование лифта при отсутствии машинного помещения, и внутренний монтаж лифтовых, устройств должны отвечать требованиям глав 2.1 и 3.4 ПУЭ (за исключением пункта 3.4.15), а также следующим требованиям:
1) электропроводку необходимо выполнять изолированными проводами или кабелями, которые не распространяют горение, по ГОСТ 12176. Не допускается применение силовых и контрольных кабелей с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги;
2) для электропроводки могут применяться провода и кабели с медными и алюминиевыми жилами.
На участках цепей управления от этажных рядов зажимов и рядов зажимов на кабине к аппаратам, устанавливаемым в шахте и на кабине, а также на участках цепей управления, обеспечивающих безопасность лифта, или тех, что испытывают удары и вибрацию, необходимо использовать провода и кабели с гибкими медными жилами.
При выполнении монтажа внешних электрических цепей лифтовых электротехнических изделий сечения медных жил проводов и кабелей должны быть не менее для одножильных 1,5 мм , многожильных в цепях подключения выключателей, контролирующих условия безопасности, - 0,75 мм , в остальных цепях - 0,35 мм . Сечение алюминиевых жил проводов и кабелей должно быть не менее 2,5 мм2.
3) провода должны иметь защиту от механических повреждений;
4) внутренний монтаж лифтовых аппаратов и комплектных устройств должен выполняться проводами с медными жилами.
В шахте лифта допускается: открытая прокладка вертикально размещенных изолированных проводов в виде пучков (за исключением электрической сети в соответствии с пунктом 7.4.3); прокладка горизонтально размещенных проводов в негорючих трубах; прокладка открыто изолированных проводов без применения труб, электрической сети освещения шахты лифта в пределах шахты.
Электропроводка в шахте должна быть размещена так, чтобы предотвратить касание ее с движущимися частями лифта.
7.4.2. Токопровод к кабине, а также к противовесам при установке на ней электрических аппаратов должен выполняться гибкими кабелями или гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 0,75 мм каждая и помещенными в гибком шланге.
В токопроводе необходимо предусмотреть не менее 5% резервных жил от общего количества, но не менее двух жил. Допускается для малого грузового лифта иметь одну резервную жилу.
Кабели и шланги необходимо рассчитывать на нагрузку от собственного веса. Допускается их усиление закреплением к несущему стальному тросу.
Кабели и шланги токопровода должны быть размещены и закреплены таким образом, чтобы при движении кабины исключалась возможность их касания с конструкциями шахты и механического повреждения.
При применении для токопроводов нескольких кабелей или шлангов они должны быть соединены между собой.
7.4.3. Допускается прокладывать вместе (в одном пучке, трубе, кабеле и т.п.) изолированные проводники разных цепей одного лифта независимо от рода тока и напряжения при условии, что изоляция всех проводников рассчитана на наибольшее напряжение.
Если возможны негативные воздействия разных цепей одна на другую (возникновение индуктивных наводок,, препятствий и т.п.), то при совместной прокладке проводников следует применять экранирование или другие защитные меры..."
Цитата(st520 @ 15.10.2015, 19:38)

Из того же документа:
7.3.2. Электропроводки, не относящиеся к лифту, не должны размещаться в его шахте.
В шахте лифта, предназначенного для работы в режиме "Транспортировка пожарных подразделений", прокладка указанных электропроводок запрещается.
Допускается прокладка электропроводки, которая подает питание лифту в его шахте.
А что за документ? ПУЭ? У меня в ПУЭ 7.3 и 7.4 - электроустановки во взрывоопасных и в пожароопасных зонах