Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прецизионный кондиционер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
kravtsov
sporlan R85-3L - попался такой регулятор есть у кого нить инструкция от него?
на самом вентиле сверху есть капилляра с термобаллоном как у ТРВ

это как понимаю LAC 5 или 10 ?? только с термобаллоном?
газ в система 410
azamet
https://www.google.kz/url?sa=t&source=w...WSmMkC2qurUL78g
А что не так с регулятором?
SSA
Да у него одна неисправность бывает - перегревают при монтаже.
Ну, то, что капиллярку ломают - не считается... biggrin.gif
kravtsov
он неверно установлен нужно его перепаивать

как я понимаю термобаллон надо ставить на линии идущей к ресивесу?

кстати стало интересно как рассчитать какой именно устанавливать клапан.


azamet
Термобаллон висит в воздухе по инструкции. Юнифлаеровцы ставят его на трубу и изолируют.
Неисправность еще бывает, что он уходит на постоянный байпас. При этом приходится резать термобаллон, чтобы открылся.
kravtsov
Вот он у нас у находился в постоянном байпасе

для чего термобаллону висеть в воздухе?
где он тогда должен находиться в помещении или улице (в нашем случае его на улице разместить очень проблематично)

термобаллон ставят на трубу какую? которая идет к ресиверу?

случайно нет инструкции именно от этого клапана не могу найти ее?
azamet
Давление в норме? Может быть на байпас не зря уходит. Насчет термобаллона я уже сказал. Пусть висит в воздухе. Если внутри помещения, то в воздухе внутри помещения.
kravtsov
спасибо за ответ
Давление в норме

мне просто непонятна тогда функция этого термобалона если он просто висит в воздухе - то это компенсация на наружную температуру?
Onsyi
Ответ кроется в предназначении этого "грибка"
azamet
Вы лучше в комплексе опишите проблему, а мы поможем. Что за кондиционер, какие есть компоненты, что не работает. А сейчас мы можем вам посоветовать замену "грибка" до наступления холодов.
v-david
Цитата(kravtsov @ 18.10.2015, 11:58) *
где он тогда должен находиться в помещении или улице (в нашем случае его на улице разместить очень проблематично)
термобаллон ставят на трубу какую? которая идет к ресиверу?
случайно нет инструкции именно от этого клапана не могу найти ее?

Регулятор давления конденсации "грибкового" типа должен находится там, находится конденсатор. Основная функция - "залить" конденсатор при низкой ambient перекрывая выход из него. Байпас - вынужденная мера, поскольку объемная производительность компрессора должна поддерживаться. Термобаллон можно завесить в воздухе, можно поставить на жидкостную трубу - особой разницы не будет т.к. зависимость от ambient будет в любом случае. Но лучше завесить в воздухе. А еще лучше избавиться от него и применить другое решение, ибо гаже этого прибора не придумать.
kravtsov
Цитата(v-david @ 18.10.2015, 18:25) *
Регулятор давления конденсации "грибкового" типа должен находится там, находится конденсатор. Основная функция - "залить" конденсатор при низкой ambient перекрывая выход из него. Байпас - вынужденная мера, поскольку объемная производительность компрессора должна поддерживаться. Термобаллон можно завесить в воздухе, можно поставить на жидкостную трубу - особой разницы не будет т.к. зависимость от ambient будет в любом случае. Но лучше завесить в воздухе. А еще лучше избавиться от него и применить другое решение, ибо гаже этого прибора не придумать.



Спасибо за подробный ответ
в моем случае поставить гриб на улице рядом с конденсатором ОЧЕНЬ проблематично, какие мне ожижать последствия если разместить его внутри помещения перед выдохом трассы на улицу?
v-david
последствия простые - регулировка будет хуже. Но однозначно - баллон на жидкарь и теплоизолировать. Крайне важен объем ресивера.
kravtsov
ресивера во внутреннем блоке нет вообще
SSA
Ресивер, как и "грибок" должны быть в "зимних" опциях:
DDAVID
Цитата(kravtsov @ 19.10.2015, 8:20) *
ресивера во внутреннем блоке нет вообще

А есть ли он вообще, если есть то где? Если ресивера нет, тогда постарайтесь найти другое применение грибку.
daddym
Термобалон на регуляторах давления, так смущающий умы многих, это просто квинтессенция нищебродства современной экономики в целом.
Это газовая пружина выполненная из самого дешевого что у производителя есть. Так что пусть висит в воздухе. Он ничего не мерит и не должен.

Если ресивера нет то регулятор давления ничего регулировать не будет. Потому что принцип действия всех механических регуляторов, заливка конденсатора фреоном.

Volander
Мы вообще для своего оборудования на STULZ грибки не ставим. Грибки эти - вещь не особо надежная. Мы ставим на 410-й газ danfoss ICS с пилотным регулятором + соответствующая доп. обвязка. При этом можно отрегулировать мин. давление в ресивере, которое будет поддерживаться в момент "раскачки" системы ( старта компрессора). Работает стабильно надежно!
RusBuka
Пилотам все рады, они щас поди как чугунный мост стоят.
airwave
На стоимости STULZ почти не отражается.
А вот с HiRef наверное пелот будет соизмерим по цене rolleyes.gif
SSA
ИМХО, заставить нормально работать можно практически любую технику (разумеется, работоспособную и подходящую по параметрам biggrin.gif ).
Только нужно ПОНИМАТЬ, что и зачем делаешь.
сидоренко евгений
привет всем! ребят подскажите стоит клапан Sporlan R85-3L на Прецизионный кондиционере emerson S2Gua2010202020FX052670. отогреваешь кд работает нормально уьрали подагрев кд на улице -10. остановили через час перезапустили уходит в ошибку по низкому весь жидкарь собирает в кд в рессивере нету соответственно давления нет срабатывает этот клапан а должно все работать при низких температурах ! подскажите причины может клапан из строя вышел?
сидоренко евгений
и ище момет правельно ли сделан монтаж клапана
severok69
Неправильно
сидоренко евгений
а как правельно? ниже кд?
severok69
на тройник нагнетательной линии должен подключаться тот патрубок регулятора, который выше, а не наоборот
Akela
Картинка для наглядности.
сидоренко евгений
понял спасибо попробую перепоять

еще один вопрос? на другом этом же прецизионном кондиционере emerson начал перезаправлять кондиционер так же газ залегает в кд я его перезаправил и сработала ошибка 001 ph1 что значит высокое давления компрессора. скидываю довления во всей системе ошибка не сбрасывается обесточиваю кондиционр так же не сбрасывается ставлю на вакум опять высвечивается ! подскажите может кто знает как ее убрать?
airwave
Откуда вы вообще такие беретесь? rolleyes.gif
сидоренко евгений
как все mellow.gif mellow.gif

а что такое?
сидоренко евгений
монтировал не я !!!!!! фирма взяла на обслугу! с емерсон столкнулся первый раз ! монтировал Hair с зимним комплектом работает нормально ! так что не обесудте!!!! нужна помощь с ошибкой этой! и клапан Sporlan R85-3L вижу первый раз
severok69
выпаять Sporlan и развернуть на 180 град. в горизонтальной плоскости
сидоренко евгений
спасибо это я понял нашел инфу по этим клапанам как ставить!

теперь вопрос как снять ошибку пробывал через пин потом сбрасывать на icom трехкнопочном
azamet
В каком городе находитесь?
сидоренко евгений
новый уренгой
airwave
Лейте зимой зимний фреон, а летом - летний rolleyes.gif
v-david
Цветом отличаются, летний красный, зимний двух вариантов, для районов севера - синий, для широты москвы зеленый, а лучше голубой
сидоренко евгений
А В ДИМИ СЕЗОН ! димисизонный ?

цветом наверное розовенький biggrin.gif
Volander
Я бы не брался за работу, которую я не знаю. Учиться на форуме как работать с прецизионниками.... это спрашивать как управлять самолетом. Работе с промышленным охлаждением учатся как минимум лет 5.
Совет: обратитесь к знающим людям. Пригласите их на объект за нормальные деньги. Они вас и научат хотя бы как обращаться с техникой. Спрашивать про такие элементарные вещи-это абсурдно.
сидоренко евгений
раз такой умный ! скажи эту элементарную вещь !!!!!
pkc
Предыдущий автор очень развернуто и грамотно Вам ответил. Присоединяюсь к его коменту. Попытки что-либо исправить, без понимания происходящих в системе процессов, приведет к "умиранию" машины и как следствие к очень серьезным затратам на ремонт. Лучше, пока кондиционер "жив", обратитесь к грамотным специалистам.
AKURSED
Ребята, а где купить можно такой грибок Spolarn R85-3L? весь инет перерыл и найти не могу. Кучу фирм обзвонил и везде ответ один: НЕТ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ ПОСТАВИТЬ НЕ СМОЖЕМ!
antosha
Здравствуйте.
У меня вопрос про гриб Sporlan lac 5-180. Как часто бывает такое, что клапан этот заедает? Просто один контур на emicon ed.x 442 сегодня (27 град на улице) стал по высокому часто рубиться. Контур не трогали с монтажа 2014 г, не перезаправляли, проблем ни летом ни зимой не было. Конденсатор и вентиляторы в норме (конденсатор в общем блоке на 2 контура, второй контур нормально конденсируется).
Есть подозрение, что гриб на первом контуре с зимы захряс и теперь летом в жару гонит газ в ресивер.
LordN
Цитата(antosha @ 12.7.2018, 21:47) *
Здравствуйте.
У меня вопрос про гриб Sporlan lac 5-180. Как часто бывает такое, что клапан этот заедает? Просто один контур на emicon ed.x 442 сегодня (27 град на улице) стал по высокому часто рубиться. Контур не трогали с монтажа 2014 г, не перезаправляли, проблем ни летом ни зимой не было. Конденсатор и вентиляторы в норме (конденсатор в общем блоке на 2 контура, второй контур нормально конденсируется).
Есть подозрение, что гриб на первом контуре с зимы захряс и теперь летом в жару гонит газ в ресивер.

так это проверить легче легкого.. rolleyes.gif
antosha
Цитата(LordN @ 12.7.2018, 20:10) *
так это проверить легче легкого.. rolleyes.gif

Эээ... Вы что имеете ввиду, непосредственно сам клапан как-то проверить, или косвенно по температурам трубок?

А если клапан таки захряс, то можно что-то сделать, ну там голову гриба открутить, пошевелить, или там все равно ничего не сделать?
LordN
самособой все делается руками, термометрами и головой. смотрите конструкцию гриба, что куда должно идти, где какие температуры должны быть и при каких условиях. и только потом делать выводы.
и никогда не верьте, особенно всяким сказкам клиентуры типа "никто! никогда! ни разу! за всё время." врут. все врут. всегда врут.
antosha
Цитата(LordN @ 13.7.2018, 9:35) *
самособой все делается руками, термометрами и головой. смотрите конструкцию гриба, что куда должно идти, где какие температуры должны быть и при каких условиях. и только потом делать выводы.
и никогда не верьте, особенно всяким сказкам клиентуры типа "никто! никогда! ни разу! за всё время." врут. все врут. всегда врут.

Да померил уже, не похоже, что клапан газ пропускает. Пока керхером конденсатор промыли, давление 31 бар при наружной 27 (фреон 410).
Про клиентуру - это не наш случай. Я не приходящий сервисник, я в службе эксплуатации объекта, из наших туда никто кроме меня не суется.
LordN
клапан обязательно что-то куда-то перепускает. он трехходовой, переключатель.
мерить на температуру до и после байпаса на жидкаре. если она отличается - клапан завис. если она не отличается, то есть вариант что что-то поднесло на вход, тогда надо смотреть перепад давления на клапане по горячему газу и сравнивать с таблицами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.