Николай_П
Доброго времени суток.
Имеется паровой угольный котел Е1/9 (номинальное давление в барабане 9 кгс/см), используется при избыточном давлении 0,7 кгс/см2, экономайзера нет.
Возникает вопрос, как влияет пониженное давление в барабане котла на перерасход топлива?

Мне подкинули статью где говориться, при снижении рабочего давления в котле до 5 ат вместо номинального значения 13 ат потери топлива достигают 6%. Они определяются по эмпирической формуле ((tрас-40)-(tраб-40))/Рраб,%.

"Определение экономии топлива и теплоты при реализации энергосберегающих мероприятий в котельных" Д.т.н. И.И. Стриха, профессор, зав. лабораторией топлива и топочных процессов РУП «БелТЭИ»
http://www.energosovet.ru/stat298p1.html

Прошу специалистов помочь разобраться, имеется ли моём случай перерасход или неправильное понимание того что написано в статье.
Лыткин
Цитата(Николай_П @ 27.10.2015, 14:06) *
Доброго времени суток.
Имеется паровой угольный котел Е1/9 (номинальное давление в барабане 9 кгс/см), используется при избыточном давлении 0,7 кгс/см2, экономайзера нет.
Возникает вопрос, как влияет пониженное давление в барабане котла на перерасход топлива?

Мне подкинули статью где говориться, при снижении рабочего давления в котле до 5 ат вместо номинального значения 13 ат потери топлива достигают 6%. Они определяются по эмпирической формуле ((tрас-40)-(tраб-40))/Рраб,%.

"Определение экономии топлива и теплоты при реализации энергосберегающих мероприятий в котельных" Д.т.н. И.И. Стриха, профессор, зав. лабораторией топлива и топочных процессов РУП «БелТЭИ»
http://www.energosovet.ru/stat298p1.html

Прошу специалистов помочь разобраться, имеется ли моём случай перерасход или неправильное понимание того что написано в статье.

Чем ниже параметры котла, тем больше температурный напор и выше КПД котла. Использование твёрдого топлива, при ручной загрузке это 50% не более.
Николай_П
Спасибо за ответ.
Правильно ли я понял, КПД при понижении давления в барабане котла будет расти, но при ручной загрузки КПД не превышает 50%. а Расход топлива на выработку Гкал не изменится.
Лыткин
Цитата(Николай_П @ 27.10.2015, 20:41) *
Спасибо за ответ.
Правильно ли я понял, КПД при понижении давления в барабане котла будет расти, но при ручной загрузки КПД не превышает 50%. а Расход топлива на выработку Гкал не изменится.

Правильно. КПД котла (расход топлива) сильно зависит от ведения топочного режима. Для этого стараются применять (где это возможно) факельный способ сжигания топлива (пыль, "кипящий" слой и т.д.). Поддержание параметров эффективной работы котла может происходить только в автоматическом режиме.
lentyai
да уж при ручной загрузке и кпд 50 +/- 10 % влияние давления - ни о чем.
но если вернуться к статье, то там утверждается что кпд котла с экономайзером падает якобы из-за снижения подогрева воды в экономайзере, что весьма спорно. чтобы кпд котла упал на 6 % при прочих равных температура уходящих за экономайзером должна вырасти более чем на 120 град, чего на практике никогда не наблюдалось.

если посчитать по формуле приведенной в статье, то можно действительно получить 6 %. но формула не верна математически, возможно там какая-то опечатка. если из обеих скобок выкинуть -40, то ничего не меняется. кроме того там делится температура на давление, чего не бывает даже в эмпирических формулах. в общем какая-то лажа...
AZLYK
Кпд котла с экономайзером действительно снижается, т.к. экономайзер выносной и не учитывается при расчете котла. А повышение температуры питательной воды уменьшает температурный напор и кпд собственно котла падает.
Если давление в барабане поднять выше 0,07 МПа, то будут прямые убытки из-за того, что котел и трубопроводы станут поднадзорными со всеми вытекающими последствиями.