Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Таблицы параметров датчиков температуры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Павел13
Здравствуйте!
Есть у кого-нибудь таблицы зависимостей сопротивлений датчиков температур? Измерил неизвестный датчик, хочу определить вид, чтобы точно регулировать, так как мои показания не точны.

t, гр.ц. | R, кОм

26,2 | 9,38
30,0 | 8,60
32,0 | 8,00
36,0 | 7,93
39,0 | 7,46
39,7 | 7,22
40,0 | 7,18
Vovka165
Могу такую предложить.

Сразу не обратил внимание, что с увеличением температуры, на вашем датчике сопротивление уменьшается, а у обычных датчиков, наоборот возрастает. Может у вас термопара?
Kotlovoy
Какой-то нестандартный.
http://www.veris.com/docs/support/faq/RTD-..._Z202030-0N.pdf
Vovka165
А фотку можете выложить, может кто в лицо его узнает. wink.gif
stscat
Скорее всего это NTC датчик. Чем больше температура, тем меньше сопротивление. Похож на NTC10, т.е. 10Ком при 25гр.С.

Правда сопротивление достаточно вяло изменяется, если 25гр.С более менее похоже, на 40гр.С должно быть 5.3 - 5.8Ком.

Тут или датчик неисправен, или неправильные измерения, или какой-то неизвестный науке датчик. Неплохо было бы фотку наружности и внутренности выложить.
Alexander_I
То, что это датчик из разряда NTC - товарищ может даже к бабке не ходить. А вот из какой точно он группы этих датчиков - это вопрос, и вряд ли кто держит таблицы на все виды этих самых NTC...
Павел13
Датчик температуры теплоносителя с фанкойла Dantex


Фото не сделал, стоит в неудобном месте, припаян к трубке
Представляет собой медный цилиндр диаметром 5 мм и длиной 20 мм
Павел13
Нашёл на просторах, и разъём такой же.
Называется NTC 10 К 1% 3950
Что такое 3950, кто-нибудь знает?

Blade runner
Цитата(Павел13 @ 30.10.2015, 4:33) *
Нашёл на просторах, и разъём такой же.
Называется NTC 10 К 1% 3950
Что такое 3950, кто-нибудь знает?

обычно пишут 3950 Ом при 25 * С
B=3950 (calculated from resistance value at 25°C and 50°C)
Kotlovoy
Цитата(Павел13 @ 30.10.2015, 7:33) *
Что такое 3950, кто-нибудь знает?

Некая B-Constant
Resistance at 25 degrees C: 10K +- 1%
B25/50 = 3950+- 1%
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/s...r/ntc/r44e.ashx
stscat
Если верить этой таблице, то обсуждаемый датчик неисправен
http://ru.aliexpress.com/item/Ntc-thermist...sOrigTitle=true

Если этот датчик не единственный на объекте, надо подключить вместо него другой и проверить его характеристики
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.