Доброго времени суток!
Интересует вопрос касаемый определения минимального часового расхода ГВС. Ситуация такая - Тепловые сети с параметрами 150/70 используются для отопления и ГВС. ГВС устроена подключением одноступенчатого теплообменника с выходной температурой Т3 = 15-20 град. После теплообменника стоит бак-аккумулятор. Известны рассчётные расходы ГВС - л/с, м3/ч, м3/сут и м3/год. Используя часовой расход и температуру на выходе рассчитываю нагрузку - Q= макс. расход*плотность*теплоёмкость*(разница температур)/3600. Исходя из найденной нагрузки можно расчитать расход греющей воды Gmax = Q*1000/(70-30). При этом минимальный расход принимаю как 10% от максимального. Вопрос! Почему минимальный расход ГВС для подбора расходомеров для УУТЭ берётся 10%? Правильный ли расчёт? Как то может повлиять бак-аккумулятор на минимальный расход греющей воды? Спасибо!