Полная версия этой страницы: Расположение насосной станции для хоз. питьевых нужд
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
lusa-2010
Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с расположением насосной станцией для хоз. питьевых нужд под жилой квартирой (под кухней или санузлом). В СНиПе в п. 12.4 было прописано, недопускается их расположение под жилыми кватрирами, а в СП п.7.3.5 прописано, что насосные установки, устанавливаемые в жилых домах, должны обеспечивать снижение шума и вибрации по нормам СНПинов. В связи с этим ГИП настаивает на расположении насосной под жильем

timofeyprof
сначала расчет уровня шума в квартире, а потом настаивать.
PS в принципе ничего невозможного нет - шумоизоляция насосов и потолка + вибровстравки или виброопоры. Но само собой с подтверждением расчетами
ИОВ
Смотрите СП 54.13330.2011
Цитата
9.25 Уровни шума от инженерного оборудования и других внутридомовых источников шума не должны превышать установленные допустимые уровни и не более чем на 2 дБА превышать фоновые значения, определяемые при неработающем внутридомовом источнике шума, как в дневное, так и в ночное время.

Это обяз. пункт по ПП РФ № 1521
Так что надо считать. Но, полагаю, мероприятия по обеспечению этих ограничений будут дорогими. Кроме того, при сдаче может оказаться, что расчётные характеристики далеки от фактических.