Здравствуйте, уважаемые!
Мелкими шагами изучаю проектирование систем ПДВ (в частности).
1. Вопрос сформулирую на примере плана из Р НП"АВОК"5.5.1-2015 (см. приложение).
В представленном здании предусматриваются: 1. Система ДУ из коридоров 2. Подпор в лк, 3. Подпор в лифты и зоны безопасности. 4. Компенсация ДУ из коридора.
Вопрос: как "синхронизировать" работу систем между собой для определения расхода системы компенсации и нужно ли это делать?...Т.е нужно ли учитывать расход проникший в коридор от систем подпора при определении общего расхода компенсации..или считать работу систем автономными..или например от ЛК учитывать, а от лифтовых шахт нет...
Хочется узнать принцип работы на примере "примера". Понятно что сколько кг/ч в помещение придет, столько и уйдет, вопрос куда и как.
2. Также не могу разобраться, как поступать если необходимо делать только ДУ из коридоров и архитекторы предусматривают лк типа Л1. Можно ли сделать только компенсацию в нижнюю зону коридора, либо необходимо предусматривать хотя бы одну лк типа Н2, подпор в нее, а при необходимости и компенсацию в коридор? либо какое-то другое верное решение.
Всем откликнувшимся спасибо и лучи добра .)