Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчет
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Сухроб
Подскажите пожалуйста как правильно делать гидравлический расчет объединенных В1 и В2 водопроводов?
PesPes
Расчитываете и подбираете диаметры для В2 (расход В2+В1), потом в этих диамертрах считаете расход В1.
А вот через стояк В2 или В1 к диктующей точке это гуру подскажут т.к. у моих знакомых мнения разнятся
Сухроб
когда подбираю диаметр стояка по таблице шевелева, то в каких пределах должны быть потери?
ВКшник
Цитата(Сухроб @ 26.11.2015, 7:48) *
когда подбираю диаметр стояка по таблице шевелева, то в каких пределах должны быть потери?

Регламентируются скорости.
При хоз-пит не более 1,5м/с
При хоз-пит+пожар не более 3м/с.
PesPes
в пределах возможностей насоса, а так по скорости еще смотреть надо.

по СП п.5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с, с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с.

по СНиП п.7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах - 10 м/с.

Есть еще рекомендации по минимальной скорости. Но здесь мне хочется самому понять.
Если большой диаметр из за пожарного расхода, то скорость на хп расход может быть 0,1 м/с и менее. Как вода тогда течёт еле еле или что происходит?
Сухроб
Все большое спасибо. Теперь уяснил
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.