tyamkin
Если приточная камера обслуживает помещение категории А, но в воздуховоде при пересечении противопожарной преграды между помещениями установить взрывозащищённый обратный клапан и противопожарный клапан, а в помещение вент камеры обеспечить пятикратный подпор воздуха, то можно ли ему присвоить категорию В4 или Д и установить туда вент. оборудование общепромышленного исполнения, а не взрывозащищённого? Видел это в одном из проектов, но не нашёл на какие нормы это опирается. Подскажите пожалуйста.
ast
Приточная камера всегда категории Д. Установка в обычном исполнении. Кратность +2. Обратный клапан обязателен, если подаете воздух в пом. категории А.
Барабан
7.8.4 Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные теплоутилизаторы для этих помещений с использованием теплоты воздуха из помещений других категорий (кроме категорий А, Б, B1, В2), размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, допускается принимать в обычном исполнении при условии установки взрывозащищенных обратных клапанов согласно 7.9.11.

СП 60.13330.2012

7.9.11 Оборудование систем приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - оборудование приточных систем), обслуживающих помещения категорий А и Б, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием вытяжных систем, а также приточно-вытяжных систем с рециркуляцией воздуха или воздухо-воздушными теплоутилизаторами.

На воздуховодах приточных систем с оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования.
ИОВ
Цитата(tyamkin @ 15.12.2015, 12:11) *
Если приточная камера обслуживает помещение категории А, но в воздуховоде при пересечении противопожарной преграды между помещениями установить взрывозащищённый обратный клапан и противопожарный клапан, а в помещение вент камеры обеспечить пятикратный подпор воздуха, то можно ли ему присвоить категорию В4 или Д и установить туда вент. оборудование общепромышленного исполнения, а не взрывозащищённого? Видел это в одном из проектов, но не нашёл на какие нормы это опирается. Подскажите пожалуйста.

Плохо искали! Вот нормы, СП 60:
Цитата
7.8.4 Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные теплоутилизаторы для этих помещений с использованием теплоты воздуха из помещений других категорий (кроме категорий А, Б, В1, В2), размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, допускается принимать в обычном исполнении при условии установки взрывозащищенных обратных клапанов согласно 7.9.11.

А подпор 5 крат, если по ВСН 21-77 объект проектируете, и то не всегда, там есть указания.

Цитата(ast @ 15.12.2015, 12:17) *
Приточная камера всегда категории Д. Установка в обычном исполнении. Кратность +2. Обратный клапан обязателен, если подаете воздух в пом. категории А.

Ваше утверждение противоречит п. 6.7 СП 7
Дайте, пожалуйста , ссылку на действующие нормы
tyamkin
Спасибо большое. Как всегда полные и доходчивые ответы со ссылками на нормы!!!!!!!!!! Шикарнейший форум.
ИОВ
Цитата(tyamkin @ 15.12.2015, 13:52) *
Спасибо большое. Как всегда полные и доходчивые ответы со ссылками на нормы!!!!!!!!!! Шикарнейший форум.

Но нас не покидает надежда, что Вы всё-таки проштудируете основополагающие СП 60 и СП 7 самостоятельно! bestbook.gif
Иначе, полагаю, получите постоянную прописку в Песочнице... thumbdown.gif
Lalla
Я правильно понимаю, если приточные системы обслуживают производственные помещение категории А, то кроме обратных взрывозащищенных клапанов, на выходе из венткамеры на воздуховодах обязательно ставим противопожарные нормально открытые клапаны?
ИОВ
Цитата(Lalla @ 21.11.2016, 8:04) *
Я правильно понимаю, если приточные системы обслуживают производственные помещение категории А, то кроме обратных взрывозащищенных клапанов, на выходе из венткамеры на воздуховодах обязательно ставим противопожарные нормально открытые клапаны?

Вы неправильно формулируете. Согласно СП 7
Цитата
6.10 ...
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:

- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, ...

Так что следует говорить не о выходе воздуховода из венткамеры вообще, а о пересечении воздуховодом ограждения обслуж. помещения кат. А. Смежное расположение венткамеры и помещения кат. А просто частный случай планировок.
Lalla
Цитата(ИОВ @ 21.11.2016, 9:33) *
Вы неправильно формулируете. Согласно СП 7

Так что следует говорить не о выходе воздуховода из венткамеры вообще, а о пересечении воздуховодом ограждения обслуж. помещения кат. А. Смежное расположение венткамеры и помещения кат. А просто частный случай планировок.

а если расположение венткамеры и обслуживаемого помещения смежное, нельзя ли как-то объединить эти два клапана? Может, бывают противопожарный взрывозащищенный клапан или обратный взрывозащищенный огнестойкий клапан?
ИОВ
Формулировки норм этого не позволяют.
А в чём у Вас сложность? Если не хватает места в венткамере, пп-клапан можно установить в стене/перегородке со стороны помещ. кат. А. По СП 7
Цитата
6.11 Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах "а", "в", "г" и "д" пункта 6.10, следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций ...
Lalla
Цитата(ИОВ @ 21.11.2016, 11:40) *
Формулировки норм этого не позволяют.
А в чём у Вас сложность?

Сложность не техническая, а экономическая. Много воздуховодов и клапанов, соответственно.
Ну, я поняла тут не получится оптимизировать. Спасибо!