Доброго времени суток! Здание 5 этажей в цокольном 160м2 нежилое помещение ( что в нем будет не известно магазин или офисы или ..). Вопрос№1, можно сделать так чтобы не попасть под СП 7 п. 7.2ж, и сделать в этом помещении естественное проветривание согласно определения СП 7 п3.12 и п.8.5 а также выполнить условие СП 7 п. 7.20. Впрос №2 Сделаю окна, поставлю привода запитаю с пож.сигнал. и получится (исходя из определения) помещение с естественным проветриванием т.е. "помещение с открываемыми окнами или проемами площадью, достаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре, то возникает еще вопрос а как на счет пункта СП7 п 7.10 последний абзац или естественное проветривание не является системой ДУ? Заранее спасибо за ответ.
Ест. проветривание, действительно, не является системой ДУ.
Все остальные рассуждения смысла не имеют, тем более для цокольного этажа - см. п. 7.7 СП 7
gorproekt
28.12.2015, 4:36
Не понял причем п.7.7
7.7 Здания, где не предусмотрена конкретная технология эксплуатации типовых этажей (далее – этажей свободной планировки), должны иметь сис-темы вытяжной противодымной вентиляции обоих указанных типов. При этом расход удаляемых продуктов горения посредством систем, предназна-ченных для защиты помещений, следует определять согласно подпункту «б» пункта 7.4 с учетом всей площади этажа за вычетом площади лестнично-лифтовых узлов на этаже.
Вы же пишете
Цитата(gorproekt @ 25.12.2015, 6:06)

... в цокольном 160м2 нежилое помещение ( что в нем будет не известно магазин или офисы или ..).
Это и есть этаж свободной планировки - т.е. следует предусматривать системы противодымной вентиляции на все случаи возможных в дальнейшем планировок.
Вероятно, выгоднее спланировать там офисы и предусмотреть ДУ из коридора