cam-nik
нужна подсказка. можно ли переставить электрод ионизации с горелки G7/1-d на горелку GL7/1-D.какие могут возникнуть трудности?
Галиев
Цитата(cam-nik @ 31.12.2015, 17:39) *
нужна подсказка. можно ли переставить электрод ионизации с горелки G7/1-d на горелку GL7/1-D.какие могут возникнуть трудности?

В ресторане:
- Официант, можно мне чаю?
- Откуда мне знать, можно вам чаю или нет, я не доктор.

Тридцатого числа, дабы не оставлять висяк на праздники, вкрячили КЭ от горелки Экохлам БЛУ 3000 в горелку Сибунигаз, четырехконфорочную, и никаких трудностей. Отличались диаметром изолятора, да подогнуть сам электрод немного пришлось.
cam-nik
не уточнил. установить на горелку GL7/1 испол.ТМД2 газ-диз. вместо датчика пламени QRI2
den.mgn
Цитата(cam-nik @ 31.12.2015, 19:39) *
нужна подсказка. можно ли переставить электрод ионизации с горелки G7/1-d на горелку GL7/1-D.какие могут возникнуть трудности?

На соляру контрольный электрод?
tiptop
Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 8:20) *
не уточнил. установить на горелку GL7/1 испол.ТМД2 газ-диз. вместо датчика пламени QRI2

Вместо QRA2 ?
Я бы попробовал...
cam-nik
на солярке не работаю только на газе.горелка комбинированная .постоянно через каждые 15 минут происходит пропадание пламени.Наладчик сказал надо менять датчик пламени.Спросил у наладчика можно ли поставить вместо датчика электрод,он ответил что надо перепрограммировать горелку.Я ему не доверяю ,целый день просидел у горелки ,а вразумительного так ничего и несделал,взял литературу по котлу и горелкам и потерялся.
tiptop
Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 12:30) *
на солярке не работаю только на газе.горелка комбинированная .постоянно через каждые 15 минут происходит пропадание пламени.

Соотношение "газ-воздух" настроено?
Какие анализы уходящих газов?
cam-nik
нашёл на горелке только эти данные. В момент работы :мощность 90,0 гор. 42,9 возд.39.1
потом пошли вот эти цифры
1. мощность 24,0 гор.12,0 возд.39,1
2. 33,5 14,2 9,8
3 43,0 16,9 18,2
4 52,6 19,4 22,4
5. 62.0 22,5 26,5
6.71,5 28,2 30,8
7. 81,0 35,7 35,1
8. 90,5 43,3 39,1
9. 100 54,0 44,0
По уходящим газом данных нет. Только в режимной карте.
tiptop
Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 18:55) *
1. мощность 24,0 гор.12,0 возд.39,1

"39,1" - опечатка?
Вообще, похоже на неоптимальную настройку - наверное, не была использована возможность уменьшения кольцевого зазора.

Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 18:55) *
По уходящим газом данных нет. Только в режимной карте.

Какие в режимной карте приведены величины концентраций угарного газа и кислорода?
den.mgn
Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 14:30) *
на солярке не работаю только на газе.горелка комбинированная .

Тогда ладно, но штатное место электрода в горелке GL7/1-D занято форсунками. Поэтому придется что-то придумывать. И не забудьте переподключить датчик на менеджере.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
cam-nik
мощность 24,0 гор12,0 возд.9,8 (была опечатка)

НАГРУЗКА 1 2 3 4 5
GO2 9,0 ; 9,4 ; 9,6 ; 9,8 ; 10,0

O2 5,0 ; 4,2 ; 3,9 ; 3,6; 3,2

CO 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0

N2 86,0 ; 86,4; 86,5 ; 86,6; 86,8


NO при a=1,0 47; 55; 64; 71 ; 77
tiptop
Цитата(cam-nik @ 8.1.2016, 17:34) *
мощность 24,0 гор12,0 возд.9,8 (была опечатка)

НАГРУЗКА 1 2 3 4 5

O2 5,0 ; 4,2 ; 3,9 ; 3,6; 3,2

CO 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0

Здесь всё красиво.
А здесь - не очень:

Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 18:55) *
9. 100 54,0 44,0


Угол поворота воздушной заслонки маловат...
Юзер Саня
мда! с лампочки на электрод переходить, я бы о таком даже не додумался. если уж лампочка отрывы дает то электрод и вовсе глючить будет. у нас случай был пришлось на двух горелках лампочки поставить. если горелка новая то меняйте лампочку по гарантии, если нет то покупайте новую, они глючат, бывает, проверено!!
cam-nik
начальство покупает новый датчик пламени. Всем спасибо.