San_Von
Здравствуйте подскажите какой вариант правильнее и имеет ли право на жизнь вариант с клапаном в перекрытии венткамеры.
Пожарный отсек один.
ИОВ
Вы не указали категорию по пож. опасности помещения с вытяжкой. Пока ставлю под сомнение вообще необходимость установки клапана.
А Вам надо смотреть требования раздела 6 СП 7, а также для венткамер обсуждали здесь и здесь
San_Von
Цитата(ИОВ @ 12.1.2016, 15:24) *
Вы не указали категорию по пож. опасности помещения с вытяжкой. Пока ставлю под сомнение вообще необходимость установки клапана.
А Вам надо смотреть требования раздела 6 СП 7, а также для венткамер обсуждали здесь и здесь


К сожалению категория на планах не указана для этих помещений. Это обычный магазин.
Я всё же склоняюсь к тому что клапан не нужен так как транзит покрыт огнезащитой, вопрос неверно поставил.Спрошу лучше так:
Нужен клапан на выходе из помещения?
Спасибо за отклик.
ИОВ
Вы проигнорировали совет читать СП 7 ? thumbdown.gif
Если вытяжка из торгового зала или с/у, то клапан вообще нигде не нужен. Если это склад/кладовая/загрузочная, то будет кат. В1 ...В3, тогда см. в СП 7 п. 6.10 в)
San_Von
Цитата(ИОВ @ 12.1.2016, 17:14) *
Вы проигнорировали совет читать СП 7 ? thumbdown.gif
Если вытяжка из торгового зала или с/у, то клапан вообще нигде не нужен. Если это склад/кладовая/загрузочная, то будет кат. В1 ...В3, тогда см. в СП 7 п. 6.10 в)

Спасибо большое.
Не игнорировал совет, как раз перечитывал СП rolleyes.gif .
Правда очень помогли rolleyes.gif