prude
Добрый день, привод стоит на компрессоре, вышла из строя плата http://ru.aliexpress.com/store/product/130...1897392779.html + MCD162-16IO1, Thyristor Diode Module 30 http://www.chipdip.ru/product/mcd162-16io1...iode-module-30/
После установки привод не включается, считал ошибки с привода


http://savepic.ru/8370817.jpg
Может кто подскажет куда копать?
Гервин
В чем выражается "не включается"? Как считал ошибку?
Собственно, первое-это плата мягкой зарядки, с нее запитываются источники на силовой плате, которые "включают" ПЧ. Если вылетела плата мягкой зарядки, то и силовую плату тоже надо менять.
В официальный сервис-центр Данфосса обратиться не пробовал? Я, конечно, понимаю-с Китая можно платы притащить по дешевке, но на их работоспособность надеяться нельзя!
Pawel
Ну судя по сообщению, низкая температура чего то и где то, надо смотреть подключение и наличие термодатчиков.
Возможно плата пришла с опцией датчика температуры на двигателе, возможно обрыв датчика на радиаторах охлаждения, возможно при сгорании силовой части напруга прошла по цепи датчика в цепи управления, или в цепи измерения датчика обрыв.
prude
Цитата(Гервин @ 20.1.2016, 17:51) *
В чем выражается "не включается"? Как считал ошибку?
Собственно, первое-это плата мягкой зарядки, с нее запитываются источники на силовой плате, которые "включают" ПЧ. Если вылетела плата мягкой зарядки, то и силовую плату тоже надо менять.
В официальный сервис-центр Данфосса обратиться не пробовал? Я, конечно, понимаю-с Китая можно платы притащить по дешевке, но на их работоспособность надеяться нельзя!

Привод работает в связке с Контроллер для компрессора Logika


+ панель управления.
При нажатии кнопки пуск на панели управления ничего не происходит. При заходе в настройки в Контроллер для компрессора Logika и выбора функции- настройка запуска- привод пытается включится, но сразу загорается светодиод красный на приводе. на панели логики ошибка 39.
На плате, мягкой зарядки ничего сверх естественного, диодный мост низкоомные резисторы.
На силовой плате, которые "включают" ПЧ -- Вот, видать так и не добрался, кожух пластиковый, стоит за ним наверное, попробую разобрать. MCD162-16IO1-Думал это и есть модуль IGBT.
Включил питание на приводе горит два светодиода (зеленый, желтый), подключил к ПК посмотрел ошибки.
СЦ в городе нет, времени тоже нет( Официалы "ответили" если это можно так назвать.
В рамках нашей политики, Вам следует обратиться к нашим сервисным партнерам. Которых Вы сможете найти на нашем сайте:

http://drives.ru/celevye-auditorii/konechn...tnery-v-rossii/

Для установления реальной причины, требуется полный анализ преобразователя частоты.
prude
Добрался, радиатор забит мусором.
prude
Гервин
Цитата(prude @ 21.1.2016, 14:39) *

И это еще не все, что в нем не исправно-кроме этого модуля скорее всего и плата драйверов накрылась... Поэтому обратитесь к СЦ.
prude
Цитата(Гервин @ 21.1.2016, 16:38) *
И это еще не все, что в нем не исправно-кроме этого модуля скорее всего и плата драйверов накрылась... Поэтому обратитесь к СЦ.

В рамках нашей политики....обратитесь на сайт
После этого сообщения должен обратится в СЦ?
Странная у Вас политика с производителем по 0,4, вас посылают, а вы съедаете. Работа в основном по 6-10 кв никогда такого не слышал, всегда помогут в выяснении причины. Первый раз столкнулся. Принципиально нет.
СЦ будут ремонтировать плату? сомневаюсь.
klimak
Prude Если Вы уверены, что вышли из строя элементы (пост 1) - плата мягкой зарядки и тиристор, а также с фото (пост 6) - IGBT транзистор. то необходимо будет заменить еще: Power card, Inrush card (если она отдельно от силовой), и Gate drive (если она отдельно от силовой).
А лучше пришлите мне заказной номер ПЧ (Р/N ......)