Цитата(Гервин @ 20.1.2016, 17:51)

В чем выражается "не включается"? Как считал ошибку?
Собственно, первое-это плата мягкой зарядки, с нее запитываются источники на силовой плате, которые "включают" ПЧ. Если вылетела плата мягкой зарядки, то и силовую плату тоже надо менять.
В официальный сервис-центр Данфосса обратиться не пробовал? Я, конечно, понимаю-с Китая можно платы притащить по дешевке, но на их работоспособность надеяться нельзя!
Привод работает в связке с Контроллер для компрессора Logika

+ панель управления.
При нажатии кнопки пуск на панели управления ничего не происходит. При заходе в настройки в Контроллер для компрессора Logika и выбора функции- настройка запуска- привод пытается включится, но сразу загорается светодиод красный на приводе. на панели логики ошибка 39.
На плате, мягкой зарядки ничего сверх естественного, диодный мост низкоомные резисторы.
На силовой плате, которые "включают" ПЧ -- Вот, видать так и не добрался, кожух пластиковый, стоит за ним наверное, попробую разобрать. MCD162-16IO1-Думал это и есть модуль IGBT.
Включил питание на приводе горит два светодиода (зеленый, желтый), подключил к ПК посмотрел ошибки.
СЦ в городе нет, времени тоже нет( Официалы "ответили" если это можно так назвать.
В рамках нашей политики, Вам следует обратиться к нашим сервисным партнерам. Которых Вы сможете найти на нашем сайте:
http://drives.ru/celevye-auditorii/konechn...tnery-v-rossii/Для установления реальной причины, требуется полный анализ преобразователя частоты.