Добрый день.
Нужно уточнить предел огнестойкости ОЗК, который устанавливается в магистральном воздуховоде.
Этот воздуховод пересекает стену (REI150), которая разделяет один пож. отсек на две секции (согласно СТУ), соотвтетственно (здание: существующее). Извиняюсь заранее, нет времени просматривать форум и нормы.
СП7: п. 6.22 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:
- EI 90 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 150 и более;
....
В данном случае не очень корректно ссылаться на п. 6.22, т.к. в нём предъявляются требования к огнестойкости пп-клапанов только для случаев их установки по вышерасположенным пунктам раздела 6 СП 7.
Т.к. дополнительная противопож. стена регламентирована только по СТУ и является компенсирующим мероприятием из-за отступления от каких-то нормативных требований норм пож. безопасности, то и указание по огнестойкости пп-клапанов при пересечении стены воздуховодом д.б. в СТУ или д.б. ссылка на установку в соответствии каким-то конкретным пунктом СП 7.
У меня на разных объектах были разные СТУ - для компенсирующих мероприятий всё не так однозначно, как в разделе 6 СП 7.
Согласен. Узко посмотрел на вопорос. Спасибо.
ИОВ, все верно, в СТУ прописан один пож. отсек, изначально должно быть два, вот и раздели на две части, про ПП клапаны не написали... Завтра воткну отвертку в глаз автору СТУ)
colius, спасибо за ссылку, пока применю ее.