Здравствуйте. Помогите подкорректировть схему обвязки ТТ котла . Первый опыт проектирования систем отопления и водоснабжения . Есть ли необходимость добавления в схему еще каких либо элементов ? Приму любые советы и предложения по усовершенствованию . Сасибо!
timofeyprof
не по фен-шую однозначно...
байпас на насосе котлового контура зачем?
бак запаса холодной воды - открытый? место его установки (высота)?
топливо какое? автоматика котла?
про существование и применение обратных клапанов не слышали?
расширительный бак на внутреннем контуре?
3-ходовой на котловом контуре - сомнительное решение.

Как вариант - посмотрите типовые решения заводов-изготовителей теплоаккумуляторов (иначе буферные накопители). Нужное себе возьмете, ненужное - исключите. Не придется изобретать велосипед...

mac26062606
Цитата(timofeyprof @ 22.1.2016, 14:47) *
не по фен-шую однозначно...
байпас на насосе котлового контура зачем?
бак запаса холодной воды - открытый? место его установки (высота)?
топливо какое? автоматика котла?
про существование и применение обратных клапанов не слышали?
расширительный бак на внутреннем контуре?
3-ходовой на котловом контуре - сомнительное решение.

Как вариант - посмотрите типовые решения заводов-изготовителей теплоаккумуляторов (иначе буферные накопители). Нужное себе возьмете, ненужное - исключите. Не придется изобретать велосипед...



Бак запаса холодной воды открытый , установка на уровне бойлера. Задумка такая была , от центрального водоснабжения вода подается под давлением следовательно насос не нужен для подачи в бойлер. Котел на пилетах работать будет . Автоматику пока не отражал в схеме , пока думаю над ней . Расширительный бак на обратном контуре. Про обратные клапаны спасибо , поставлю за насосами !
timofeyprof
Цитата(mac26062606 @ 22.1.2016, 16:16) *
Бак запаса холодной воды открытый , установка на уровне бойлера. Задумка такая была , от центрального водоснабжения вода подается под давлением следовательно насос не нужен для подачи в бойлер.

А если подумать? Бак открытый (связанный с атмосферой), следовательно давление в нем равно...?
mac26062606
Цитата(timofeyprof @ 22.1.2016, 15:57) *
А если подумать? Бак открытый (связанный с атмосферой), следовательно давление в нем равно...?


И вправду что это то я , одним словом -пятница blink.gif
77sergey
имхо если на пеллетах котел с нормальной автоматикой - можно сэкономить и обойтись без бака-теплоаккумулятора.
если нужно точное регулирование - 3-х ходовой на контуре отопления