1. Скорей всего, в подвале/цоколе по проекту не предусмотрено нахождение МГН, поэтому и не нужна зона безопасности.
2. Из 1-го этажа имеются 3 эв. выхода сразу наружу, один из них прямо напротив лифтового холла, поэтому зона безопасности не нужна (но нужно проверить по разделам ПБ и ОДИ)
3. В подвале/цоколе нет коридора, из которого якобы выполнено ДУ - согласно экспликации это техподполье, т.е. помещение. На этажах выше коридоры. Т.о. в одну систему ДУ объединены коридоры и помещение - это противоречит п. 7.6 СП 7
4. Не предусмотрена противодымная защита коридоров №№ 116, 237, 240, 336, 337, 340 - для понимания вопроса см.
здесь третий ответ
5. Не предусмотрен компенс. приток в коридор № 127
6. Компенс. приток в вестибюль № 121 должен подаваться непосредственно в этот вестибюль, а не в смежный тамбур № 120
7. Для зон безопасности не предусмотрена противодымная защита с расходом по п. 7.15 СП 7
Цитата
г)... Подача воздуха в помещения безопасных зон должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с.
8. Неправдоподобно маленький расход подпора в ЛШ - см.
ответ Колчева на 4-й вопрос
9. Очень сомнительно, что прокладка воздуховодов систем ПД в машинном помещении лифта согласована с "лифтовиками"
10. Размещение оборудования систем ПД в машинном помещении лифта нормам не соответствует