Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Магистраль этиленгликоля 40 под землей.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
poltorazky
Уважаемые коллеги, добрый день! Столкнулся в первые со следующей задачей: трубопровод от чиллера до потребителя необходимо проложить под землей. И в довесок еще фреонопроводы от VRVшек.

Какие есть идеи:

1) бетонный желоб с крышкой, в нем: для этиленгликоля стальная труба в изоляции. Все это убрать в канализационную трубу. Фреонопровод по такому же принципу.
2) Все то же самое, но без желоба.

У кого какие идей / нормативные ссылки есть по данному поводу?
baron.od
есть идеи: бетонный желоб с крышкой, в нем: для этиленгликоля стальная труба в изоляции. Не надо убирать в канализационную трубу. Фреонопровод проложить выше стальных труб, (чисто теоретически если прорвет этиленгликоль и фреонку, последняя скорее всего не нахватается воды). не стоит "окожушивать" ни то ни другое. Если будет утечка - замахаетесь с кожухом, а от механических повреждений защитит короб с крышкой.
coverart
А зачем стальная труба??? ПНД проще.
пара
Как разрешился вопрос?
Возникла та же проблема - наружный блок располагается напротив здания, через дорогу. Думаем проложить трассу под землей. Кто то реализовывал такое решение? Как лучше - просто три трубы в изоляции проложить в стальном футляре? Есть ли подводные камни в таком случае?
Параллельно идет теплотрасса в предизолированных трубах. Сколько взять от нее расстояние?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.