Ge1la
Добрый день, форумчане.

У меня такой вопрос - как обеспечить необходимую по требованию СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" скорость дымовых газов на выходе из дымовой трубы минимально 6 м/с.
Я разрабатываю проект котельной, с котлами Mora (2 котла по 120 кВт), горелки атмосферные, топливо-природный газ магистрали Бухара-Урал (8600 ккал/куб.м). Температура уходящих газов 145 градусов цельсия.
По программе экселевской, которая скачана с этого форума (расчет по аэродинамическому расчету котельных установок) я никак не могу получить требуемую скорость, диаметр газохода котла 250 мм, для двух котлов будет одна дымовая труба тоже диаметром 250 мм. Максимально, при высоте трубы 10 м, у меня получается скорость 2,6 м/с. Выше трубу я не вижу смысла делать, подскажите как быть? Как аргументировать такую скорость при экспертизе проекта?
timofeyprof
если очень хочется увеличить скорость на выходе из трубы - конфузор поставьте. А экспертизе доказывать не нужно - нет нормативных требований к скорости уходящих газов для газовых котельных с металлическими трубами, скорости в справочной литературе рекомендованы.
igor-gazkombud
"Выше трубу я не вижу смысла делать" зачем было считать, если вы уже обосновали :-) Имхо, аэродинамический расчет и делается для того чтобы определить необходимую высоту и диаметр дымовой трубы, а у вас скорость получается маленькой, потому что высоту надо увеличивать и температура дымовых газов какая-то низкая. А после того как посчитали, нужно проверить высоту трубы для рассеивания вредных выбросов в разделе ОВОС, а для того чтобы посчитать надо справку с санстанции (кажетсо) о концентрации ВВ в атмосфере в районе проектирования. Так что соблюдьоте всьо необходимое - аргументируете.
А вообще желательно выйти высотою на эти 6 м/с, ибо задует трубу, погаснет котел, автоматика не сработает и будет газ шуровать, а потом - БАМ! и кто виноват?
А расчет на рассеивание то такое..решать вопрос по мере возникновения, зададут - сделать или подмазать.. всегда высоты принятой по аэрод. расчету хватало для рассеивания, тем более природный газ, там практически выбросов нету.
jota
Для ориентировки.