Добрый день.
Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети: "п.9.7 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:
в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;"
Проектирую тепловую сеть и тут мне на плечи повесили совместную прокладку небольшого участка с водопроводом (и противопожарным водопроводом) опыта по такому варианту прокладки к сожалению нет.
Просьба откликнуться знающих специалистов, какие возможны совместные варианты прокладки в не проходном канале водопровода и тепловой сети? и какова при этом глубина заложения канала?.
Выкладываю пример разреза по участку.