Евгений Буш
Такая ситуация... Отключение электричества в котельной микрорайона, встают 2 сетевых насоса по 320 м3/час каждый, рвется обратка теплосети где то в дальней ветке на вводе в здание.
Что это, "обратный удар" и как от него защититься.Дело в том, что примерно при такой же ситуации это же произошло 10 лет назад на выходные, пока разобрались разморозили несколько отопительных систем.
Обратные клапана стоят... Что надо предусмотреть в схеме, чтобы этого избежать?
Параметры работы сетевых насосов прямая 4,5-5 бар, обратка 2,5-3 бар.
Опрессовка теплотрасс теплосетью делалась.
Галиев
У нас дома при "отключке" квартальной котельной батареи издают такой звук: "СКРИИИП". smile.gif Причем, только на кухне, в других комнатах не слышно.
Вы этот ролик наверняка видели https://www.youtube.com/watch?v=lNciWPsL3zk
А почему в дальней ветке? Казалось бы, чем дальше от насоса, тем меньше располагаемый напор, и гидроудар не долетит. Там, наверное была предрасположенность, а опрессовка держит давление только на холодную.
HeatServ
Видимо подпор образовался где-то. Может задвижку держали для подпора в полузакрытом положении где-то по схеме?
Евгений Буш
спасибо за ролик, по логике у прямой не меньше причин для удара, разрыв потока, образование кавитационных каверн
объединение микровзрывов в макро , резкое повышение давления и удар. у нас рванула обратка, но поскольку
ударная волна разделяется на прямую и отраженную, то максимальные значения ударного давления могут быть и в хвосте
и в голове.
В ролике упомянуто о каких то гасителях гидроударов, что бы это могло быть. На пораженный ОРЗум приходит одно
понаставить просчитать и понаставить в теплокамерах расширителей типа "Рефлекс" rolleyes.gif

Цитата
Видимо подпор образовался где-то. Может задвижку держали для подпора в полузакрытом положении где-то по схеме?

Разве что на байпасной линии между обаткой и сетевым теплообменником...
ssn
а какие именно стоят обратные клапана. марка.
прост интересно. может подзакисли в одном положении, а потом, когда сильный обратный поток пошёл - хлопнули?
Галиев
Цитата(Евгений Буш @ 28.1.2016, 22:42) *
... понаставить в теплокамерах расширителей типа "Рефлекс" ...

Пустая трата денег и пространства тепловой камеры. Если бы ударная волна от гидроудара могла разделяться в ответвлениях и там гаситься, то по пути до "ввода в здание на отдаленной ветке" волна, минуя массу т-образных соединений в них бы и кончилась, при этом полетели бы ближние к котельной потребители.
Blade runner
В фильме было сказано о "расчете на ЭВМ" для защиты от последствий гидравлического удара. Что за расчет ?