Контроллер REGIN Corriga E28D-S.
Вопрос - как подстроить ПИ-регулятор приточного воздуха,
И ГДЕ ОН В МЕНЮ?
По меню нашли АО1-клапан нагрева P=40/I=200;
АО2-рекуператор P=100/I=100. P – это сегменты выхода ПИ, а почему они разные а не 50-50?
И I – то же.
grenka
В ней нет отдельных регуляторов на каждый выход. Там регуляторы на процессы. В Вашем случае три регулятора: приточный воздух, защита от замораживания, оттайка рекуператора. Вот приточный воздух и подстраивайте, тут он скорее всего 40/200.
Заводские уставки вообще сказка, но они изначально 33/100, так что тут уже кто то настраивал.
Заводские уставки остальных регуляторов 100/100, что в принципе достаточно всегда.