niko2105
Добрый день, уважаемые форумчане!
Проектируется трехэтажная поликлиника. В здании присутствует лифт и подъемник для инвалидов. Лифт во время пожара предназначен для перевозки пожарных подразделений. Соответственно по п.7.14 б) из СП 7.13130 в шахту лифта делается подпор.
1 По пункту 7.1 приточная противодымная невозможна без вытяжной системы. Соответственно делаем дымоудаление из коридора? Я набросал из-за длины коридора две шахты с дымовыми клапанами(красного цвета, объединяются на кровле).
2. На 3 этаже коридор не разделен дверями , поэтому правильно ли я понимаю, что полученный расход я делю на 2 и вешаю эти 50% на каждую шахту?
3. Но на 1 и 2 этаже коридор разделен дверями(непротивопожарными) , как быть здесь? Значит все таки здесь нужно из каждой шахты тянуть по 100%? Значит и c 3 эт. тянуть с каждой шахты по 100%? Тогда правильно разделить коридор на 3эт. также на 2 части?
4. Для двух шахт дымоудаления две шахты компенсации? Для каждой части коридора?
5. По заданию архитектора, все три лестничные клетки не являются незадымляемыми, соответственно подпор в них не требуется? Даже несмотря на дымоудаление из коридора?
6. Синими кружками обозначены зоны безопасности МГН, у меня сразу возник вопрос - в правильную ли сторону показано открывание дверей? Просто в эти зоны делаю подпор, а значит двери будут сами открываться в сторону от зоны МГН.
7. Воздух в зоны безопасности МГН подаю 2 вентиляторами (расход на открытую и на закрытую двери), нужно ли ставить КИД в стены зон МГН м в стену шахты лифта для перевозки пожарных подразделений?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Заранее бдагодарен всем откликнувшимся)
ИОВ
Мало того, что Вы задаёте свои вопросы не в соответствующих уже существующих темах, Вы зачем-то плодите свои собственные темы по одному и тому же объекту! thumbdown.gif Вот Ваша же тема по этой поликлинике. Вы считаете правильным игнорировать Правила Форума?

По коридорам вопросы много раз обсуждались - пользуйтесь поиском.

Размещать зону безопасности перед обычным подъёмником для инвалидов нельзя - тогда это уже д.б. ещё один лифт для пожарных. Это тоже совсем недавно обсуждали здесь
См. ФЗ-123, статья 89:
Цитата
15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара.
niko2105
Каюсь, каюсь, неопытен в этом вопросе bang.gif
Насчет подъемника для инвалидов спасибо большое)
niko2105
Подскажите пожалуйста тогда насчет открывания дверей, я все никак не могу согласиться с архитектором и считаю что открывание дверей в зоны МГН показано неверно, прав ли я?
ИОВ
1. На 1-ом эт. зона безопасности вообще не нужна - рядом расположен выход из здания с пандусом для МГН
2. Открывание дверей в Вашем случае - как угодно - см. п. 4.2.6 б) СП1
3. Для чего предусмотрена дверь из ЛК в лифтовый холл? совершенно не понятен её смысл
niko2105
Насчет двери из ЛК в лифтовый холл озадачу архитектора.
Условно будет в зону МГН подаваться 10000 кубов при открытой двери. Сможет ли человек при этом дверь закрыть за собой, если они открываются как на плане? Сомнительно.