Здравствуйте уважаемые коллеги.
Запроектировали гостиницу, в номерах предусмотрена вентиляция , кондиционирование и конечно-же отопление. Сдали в экспертизу и через некоторое получаем замечание : – обоснование расхода тепла на инфильтрацию воздуха в расчете теплопотерь наружными ограждающими конструкциями при устройстве в помещениях приточной вентиляции с механическим побуждением (пункт 3 «Положения…»).
Делать перерасчет теплопотерь напрашивается, а может попробовать отписаться? Например: - инфильтрация учтена в расчете теплопотерь с учетом того, что приточная вентиляция будет работать только в дневное время , а именно во время работы основного обслуживающего персонала на этажах. И основные теплопотери приходятся на ночное время. То есть без расхода на нагрев инфильтрации воздуха не обойтись.
Есть у кого-нибудь опыт в решение этого вопроса?
Заранее спасибо за ответ.