Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при расчете схемы у правления, где одновременно могут быть включены несколько довольно мощных катушек пускателей. Раньше не раздумывая ставил кнопку-грибок в разрыв (мб это было и не правильно) после вводного автомата. Но сейчас посчитал общее потребление схемы и задумался. Имеется:
Потребители категории AC-15 (нагрузка типа контакторов >72 ВА):
2 шт. с током срабатывания 1000 mА / удержания 100 mА
1 шт. с током срабатывания 400 mА / удержания 40 mА
Итого AC-15 = 2400(240) mA
Потребители категории AC-14 (нагрузка типа реле <72 ВА):
5 шт. с током удержания 7 mА, про срабатывание ничего не сказано
Итого AC-14 = 35 mA
Потребители категории AC-1 (светодиодная индикация):
7 шт. с номинальным током 20 mA
Итого AC-1 = 140 mA
Есть два блока питания на 24В (30 Вт и 60 Вт). Не знаю к какой категории их отнести.
В мануале данные по потреблению для первого <0,60 A для второго <1,00 A.
Итого Блоки питания = 1600 mA
Есть 1 кулер. Так же затрудняюсь с его категорией.
Номинальный ток 0,12А.
Итого Кулер = 120 mA
Как я могу узнать общую категорию для всей схемы (и нужно ли это)? Стоит ли мне учитывать токи для пускателей при срабатывании или достаточно тока удержания? И главное из-за чего все это затевалось: выдержит ли мой НЗ грибочек, если на нем написано: U=230~; I=10A; AC15 = 3A
Может быть я где-то очень туплю, прошу сильно не пинать. На всякий случай прикреплю саму схему.