mireev89
17.2.2016, 13:18
Подскажите, пожалуйста, балансировочные клапаны необходимо устанавливать после каждого разветвления системы или же достаточно только после ИТП на ветки ф100 и ф65 (схемку на скорую руку набросал, для наглядности) или же балансировочные клапаны тут вовсе не нужны?. У каждой приточки свой узел регулирования (насос и трехходовой клапан).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
достаточно на каждом узле управления установкой. А что, разве их там нет?
ivan-l-ing
17.2.2016, 13:59
если итп не ваш раздел, то по посту выше
если ваш, то + на обратке в итп
вы объясните с какой целью интересуетесь
mireev89
17.2.2016, 14:03
Есть, перед каждой установкой узел свой - я выше написал про это. Стандартный узел - насос, клапан 3-х ходовой, краны и линия подмеса с обратным клапаном. Этого достаточно? Все приточки получат "тепло"?
ПС Интересуюсь с той целью, чтобы узнать, наладить такую систему не составит труда без балансировочных клапанов или они все же нужны?
ivan-l-ing
17.2.2016, 14:10
нужны, потому как увязать приточки между собой нечем
а в итп вентиляцию нужно увязать с другими потребителями
mireev89
17.2.2016, 16:35
Цитата(ivan-l-ing @ 17.2.2016, 17:10)

нужны...
После каждого разветвления?
На каждой установке, если не верите, зачем спрашиваете? Правильно рассчитанные и налаженные узлы НЕ НУЖДАЮТСЯ в балансировке сети, если диаметры магистралей тоже рассчитаны правильно и их длина не превышает 150 метров.
Цитата(v-david @ 17.2.2016, 21:37)

На каждой установке, если не верите, зачем спрашиваете? Правильно рассчитанные и налаженные узлы НЕ НУЖДАЮТСЯ в балансировке сети, если диаметры магистралей тоже рассчитаны правильно и их длина не превышает 150 метров.
Я переспросил, не потому что не верю, а потому что не понял, надо ли балансировочные клапаны перед каждой приточкой (помимо узла регулирования) или не надо.
Отлично. Узлы регулирования установок это не то, что Вам дано свыше, это то, что спроектировано для Вашей системы. Ну это конечно, если спроектировано. Т.е. они заранее рассчитываются на конкретный входной перепад, как правило не более 5м. Для того, чтобы разбалансировать сеть этих узлов надо, чтобы перепад на магистралях менялся более, чем на 1-1,5 метра, а это как раз и происходит при длине магистрале более 100 метров. Ну или при неверно выбранных диаметрах их.
Цитата(v-david @ 18.2.2016, 10:14)

Отлично. Узлы регулирования установок это не то, что Вам дано свыше, это то, что спроектировано для Вашей системы. Ну это конечно, если спроектировано. Т.е. они заранее рассчитываются на конкретный входной перепад, как правило не более 5м. Для того, чтобы разбалансировать сеть этих узлов надо, чтобы перепад на магистралях менялся более, чем на 1-1,5 метра, а это как раз и происходит при длине магистрале более 100 метров. Ну или при неверно выбранных диаметрах их.
Большое спасибо за разъяснения. Теперь все стало на свои места. На системе установлено 2 балансировочных клапана (см. схему: после ИТП, когда ф100 расходится на ф100 и ф65), т.к. участок ИТП-ПВ1 около 120 метров, а участок ИТП-П1 около 90 метров. Мне не было ясно, почему их всего 2, а не после каждого разветвления. ПС Проекта в электроном виде нет, прошу прощения за разъяснения "на пальцах"
ivan-l-ing
18.2.2016, 7:48
в общем согласен с коллегой
балансир на обвязке это некая страховка от ошибок и доп гибкость в наладке
обычно на выходе с обвязки вместо последней запорной арматуры ставлю балансир
хотя в стадии п в главгосе Москвы например сидит очень забавный человек, которому и этого мало и требует рпд на каждом углу
поэтому и спрашивал что почем
Цитата(ivan-l-ing @ 18.2.2016, 10:48)

...обычно на выходе с обвязки вместо последней запорной арматуры ставлю балансир...
В самом ИТП перед коллектором, на обратке также стоит балансировочный. И вот эти 2 балансировочных на ф65 и ф100 (после раздвоения потока), но они установлены на подаче. ПС Проект делал не я, я просто разбираюсь и учусь))
ivan-l-ing
18.2.2016, 9:45
не нужны
это не отопление
mireev89
18.2.2016, 10:15
Цитата(ivan-l-ing @ 18.2.2016, 12:45)

не нужны
это не отопление
А как же это?
Цитата(v-david @ 18.2.2016, 10:14)

... Для того, чтобы разбалансировать сеть этих узлов надо, чтобы перепад на магистралях менялся более, чем на 1-1,5 метра, а это как раз и происходит при длине магистрале более 100 метров. Ну или при неверно выбранных диаметрах их.
ivan-l-ing
18.2.2016, 12:19
вот как вы думаете?
вы подключили калорифер к итп, итп к сети в точке присоединения у вас 50м.в.ст в подаче и 30м.в.ст в обратке
вот вы отобраете из сети 30т/ч теплоносителя тут вы выключили приточки и не стали отбирать из сети 15т/ч что вы думаете у вас давление возрастет? фиг как было 50/30 так и останется
оно может прыгнуть если вы питаетесь от собственного котла с сетевым насосом без частотника
короче сложно вам на пальцах объяснить гидравлику без конкретики вашего объекта слишком широко, а то о чем пишет коллега может иметь место быть при определенных обстоятельствах
mireev89
19.2.2016, 11:58
Цитата(ivan-l-ing @ 18.2.2016, 15:19)

вот как вы думаете?
вы подключили калорифер к итп, итп к сети в точке присоединения у вас 50м.в.ст в подаче и 30м.в.ст в обратке
вот вы отобраете из сети 30т/ч теплоносителя тут вы выключили приточки и не стали отбирать из сети 15т/ч что вы думаете у вас давление возрастет? фиг как было 50/30 так и останется
оно может прыгнуть если вы питаетесь от собственного котла с сетевым насосом без частотника
короче сложно вам на пальцах объяснить гидравлику без конкретики вашего объекта слишком широко, а то о чем пишет коллега может иметь место быть при определенных обстоятельствах
Хорошо, спасибо и на том, что до этого расписали.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.