Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста разобраться.
Химлаборатория на Установке подготовки нефти. Имеются лабораторные помещения с постоянными рабочими местами категории В3.
По СП 7.13130 п. 7.2 е из этих помещений необходимо удалять продукты горения.
Далее прописано "в этом же пункте 7.2 "Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений S до 200 м2 : помещений категорий В1,В2,В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ". это я и применила в проекте.
Задаю себе вопрос - какова будет категория вытяжной камеры, где будет расположен вентилятор дымоудаления? Ведь п. 6.6 СП 7 разъясняет категорийность вытяжных систем общеобменной вентиляции и местных отсосов....
Если рассуждать о пожаре в одной из лабораторий, то видимо люди выбегут в коридор (категория Д) и противодымная вентиляция будет прокачивать воздух (дым), образовавшийся в помещении категории В3. Вроде и отнести нужно вытяжную камеру к В3. А с другой стороны - Решетка противодымного вентилятора будет находиться в коридоре (а коридор категории Д.)Тогда вытяжная венткамера должна быть кат. Д.
Или я чего то путаю?