Стояла задача сделать не дорогую систему контроля протечек воды.
В качестве контроллера был использован модуля ввода/вывода EBM-A.
Используемые датчики:
1)NEPTUN SW007
2)CAREL FLOS000000
3)CAREL FLOR000000

Работа модуля ввода/вывода EBM-A c с датчиком NEPTUN SW007.

Подключение и конфигурация входа:
Подключить датчик как показано на схеме №1 (красный провод +24B, зеленый GND, желтый B1), после того как подключили датчик надо сконфигурировать вход B1 на измерение сопротивления( в адрес 56 записать значение 15).
Принцип работы и эксплуатация:
После подключения и конфигурации выхода нужно проверить датчик.
При отсутствии воды на нем, значение входа B1(адрес 19) равно -0,1 или бесконечность.
При попадании воды на пластины датчика значение входа B1 , будет примерно равно 35 кОМ.
Внимание!
При повреждении кабеля или не правильного подключения проводов датчика, сигнализировать протечку воды будет невозможно, так как значение входа B1 будет показывать, что воды нет.

Если требуется, то можно использовать SW007, как дискретный датчик.
Так как на сигнальном проводе(желтом) идет напряжение -24B , то при использовании промежуточного реле можно превратить датчик SW007 в дискретный.
Для примера будем использовать промежуточное реле finder 95.55.3
Подключение и конфигурация входа:
Подключить датчик как показано на схеме №2 (красный провод +24B, зеленый GND, желтый A2) ,подайте на клемму промежуточного реле A1 +24B, на клемму номер 14 подайте напряжение +24B, а с клеммы 11 возьмите сигнальный провод и подключите к входу B1. После того как подключили датчик надо сконфигурировать вход B1 как дискретный( в адрес 56 записать значение 5).
Принцип работы и эксплуатация:
После подключения и конфигурации выхода нужно проверить датчик.
При отсутствии воды значение входа B1(адрес 19) равно 1 .
При попадании воды на пластины датчика значение входа B1 , будет равно 0.
Внимание!
При повреждении кабеля или не правильного подключения проводов датчика, сигнализировать протечку воды будет невозможно, так как значение входа B1 будет показывать, что воды нет.

Работа модуля ввода/вывода EBM-A c с датчиком CAREL FLOS00000

Подключение и конфигурация входа:
Подключите датчик, как показано на схеме №3, с одной стороны, должен стоять резистор 10 кОм, с другой 2 провода которые подключены к входу B1 и GND, после того как подключили датчик надо сконфигурировать вход B1 на измерение сопротивления( в адрес 56 записать значение 15).
Принцип работы и эксплуатация:
После подключения и конфигурации выхода нужно проверить датчик. При отсутствии воды на нем, значение входа B1(адрес 19) равно 10 кОМ. При попадании воды на пластины датчика значение входа B1 , будет примерно равно 4 кОМ. При обрыве проводов или неправильного подключения датчика, значение входа будет равно 0.1 или бесконечность.

Работа модуля ввода/вывода EBM-A c с датчиком FLOR000000.

Подключение и конфигурация входа:
Подключите датчик, как показано на схеме №4, с одной стороны, должен стоять резистор 10 кОм, с другой 2 провода которые подключены к входу B1 и GND, после того как подключили датчик надо сконфигурировать вход B1 на измерение сопротивления( в адрес 56 записать значение 15).
Принцип работы и эксплуатация:
После подключения и конфигурации выхода нужно проверить датчик. При отсутствии воды на нем, значение входа B1(адрес 19) равно 10 кОМ. При попадании воды на пластины датчика значение входа B1 , будет примерно равно 4 кОМ. При обрыве проводов или неправильного подключения датчика, значение входа будет равно 0.1 или бесконечность.

Примечание: Датчики CAREL представляют из себя просто две проволоки(FLOR000000) и пустую печатную плату(FLOS000000), при желании их можно изготовить за 100...150 руб., а не покупать за 30 евро.




LUCHNICK
Как всё сложно. Есть такой датчик:
http://www.complex-safety.com/datchiki-pro.../konditsionery/
И "просто добавь воды")))
Demus
А в чем вопрос?
Кирилл Агафонов
Добрый день,

Да действительно есть такая проблема у многих устройств - аварийный сигнал, такой же как сигнал при отключенном устройстве, что может привести к не обнаружению реальной аварии.
Действительно, лучше применять аварийный датчик (каким является датчик протечки) с нормально закрытыми контактами. При возникновении аварии контакты должны открываться.
В таком случае проблемы в подключении (забыли подключить) случайно оторвали, перегнил провод и т.д. будут распознаваться как авария и заставят проверить систему.

Еще лучше контролировать как отключение так и КЗ датчика, что собственно позволяет делать вариант измерение сопротивления.




kazah66
Цитата(LUCHNICK @ 4.3.2016, 12:20) *
Как всё сложно. Есть такой датчик...
...и "просто добавь воды")))

Но и это сложно. Но не в плане технической части, а в плане обслуживания, в том числе самого помещения, где установлены датчики. ИМХО. К тому же создатель темы предлагает бюджетный способ контроля протечек. Но для контроля только одной протечки, дороговато. Хорошо, если дома уже стоит контроллер ЕВМ-А, а если ещё и его покупать, то не так уж это и дёшево получается.