Sеrx
Добрый день.

Возможно, кто-то подскажет по моей теме, хотя бы в каком направлении искать.

Работаю в управляющей компании (инженер отдела ресурсов), которая, помимо прочего, является исполнителем коммунальной услуги "горячее водоснабжение".
У нас по договору ГВС с ресурсо-снабжающей организацией (МОЭК) температура горячей воды в точках поставки (т.е. на вводах в дома) «не менее 60 С» (по факту получается в пределах 58 – 61, день на день не приходится, но в среднем примерно 59 - 60, если судить по месячным протоколам, "снятых" с ОДПУ ТЭ).
СанПиН требует: "Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C", поэтому есть проблема: если на вводе в дом 60, то в точках разбора всегда будет пусть на немного, но меньше, а это уже нарушение качества коммунальной услуги "горячее водоснабжение".

Хотелось бы поинтересоваться у знающих, какими-то документами регламентируются потери во внутридомовой системе ГВС? Ищу аргументы по предложениям РСО об изменении договора ГВС в части «не менее 60 С» на, например, «не менее 65 С».
Ведь если просто просить/требовать, то, скорее всего, ответят в стиле «договор оформлен надлежащим образом, подписан сторонами и основания для его пересмотра отсутствуют».
grenka
Спор созданный Онищенко smile.gif. Т.к. водоканал не умеет периодически осуществлять прогрев воды для смерти бактерий в водопроводе, то решили тупо подавать не менее 60гр. За все потери платят жильцы т.к. чем выше разница температур, тем выше потери.
Все ресурсники живут по ФЗ, где несколько иные понятия ГВС smile.gif.

Теоретически вы можете перезаключить договор с ними и указать любую температуру.

У меня в доме 17 этажей, раздача ГВС с верху, а ХВС с низу. Полотенчики от ГВС. В верхней квартире ГВС самая горячая 60гр, а ХВС самая тёплая (15-20гр) т.к. успевает нагреться по пути от подвала до верха. В нижней квартире ГВС самая холодная (доходит до 48гр), а ХВС вообще 2-5гр.
По итогам месяца расход в кубах: верхняя квартира ГВС 2, а ХВС 6. Нижняя квартира ГВС 5, а ХВС 3. Вот и социальная справедливость smile.gif.

Все стояки изолированы.


ЖКХ вообще мутная тема. Нежилые помещения допустим не платят за капремонт т.к. ну забыли про них. Зато теперь первые жилые этажи платят за лифт и э/э которую он расходует smile.gif
Михаил I
СНиП 2.04.01-85* раздел 8.
Потери тепла от котла до водоразбора не более 10 градусов.
Ваша задача системой циркуляции обеспечить жильцов температурой, которая подается на вводе в здание.
Перезаключайте договор или делайте перерасчет на недостающие 1-2 градуса.
Sеrx
Цитата(grenka @ 2.4.2016, 12:57) *
Спор созданный Онищенко smile.gif...
Полотенчики от ГВС. В верхней квартире ГВС самая горячая 60гр, ... В нижней квартире ГВС самая холодная (доходит до 48гр)

Вот из-за этого спора возможны немалые штрафы на организацию и руководителя. Ведь по Онищенко вынь да положь от 60 до 75.

Михаил I, спасибо за наводку! Буду изучать.
Водяной
Цитата(Михаил I @ 2.4.2016, 13:09) *
СНиП 2.04.01-85* раздел 8.
Потери тепла от котла до водоразбора не более 10 градусов.
Ваша задача системой циркуляции обеспечить жильцов температурой, которая подается на вводе в здание.
Перезаключайте договор или делайте перерасчет на недостающие 1-2 градуса.

+1

Корень зла у проектировщика - это котельные теплосетей. У нас до сих пор выдают техусловия на присоединения к ГВС на 50 градусов. Доходит до смешного. Звонишь, объясняешь про СанПиН. Корректируют ТУ на 60 градусов (выше идут в отказку, типа не выдаст в таком режиме на все дома, нужно реконструкция). На следующем объекте опять 50 градусов при подключении дают.
Но, 60 градусов в котельной, от которой до дома сотни метров, это 100% гарантия не выполнения температурного режима у водопотребителя.
А ради одного дома, они не будут котельную реконструировать. Там целая цепочка тянется за повышением нормы температуры в тепловой схеме. А так же увеличивать лимиты по газу.
Это дело не проектировщика, а системы. На котельщиков должен кто-то сверху наехать, чтобы дело стронулось по цепочке...

PS: да, и 10 градусов не от котельной падение, а от ввода в дом. СНиП 2.04.01-85* раздел 8 регламентирует только расчет внутренней системы ГВС. Внешние тепловые сети - это уже другой СНиП (СП)...
Sеrx
Цитата(Водяной @ 2.4.2016, 17:01) *
PS: да, и 10 градусов не от котельной падение, а от ввода в дом. СНиП 2.04.01-85* раздел 8 регламентирует только расчет внутренней системы ГВС. Внешние тепловые сети - это уже другой СНиП (СП)...

Думается, СНиП 2.04.01-85* раздел 8 подходит. Внешняя сеть не интересует.
Спасибо за участие в теме!