serginhoo
Уважаемые специалисты, прошу подсказать требование по огнезащите воздуховода и установки ПП клапанов для систем приточной противодымной вентиляции СП 7.13130.2013 п. 7.17-19 - распространяются ли на системы компенсации дымоудаления?? Т.е. надо ли компенсацию покрывать онезащитой и ставить ПП клапаны если сама система не является транзитной и находиться на одном этаже одного пожарного отсека?
NOVIK_N
"Системы приточной противодымной вентиляции", "системы компенсации дымоудаления", такими терминами вынуждены оперировать специалисты из-за нечеткости представлений в головах авторов нормативных документов и порождаемых, в следствии этого, ошибочных терминологических определений.

Упомянутые системы являются лишь отдельными частями вентиляционной сети единой системы противодымной вентиляции. Они не имеют самостоятельного значения и поэтому не могут называться системами.

"Система приточной противодымной вентиляции" - это участок вентиляционной сети системы противодымной вентиляции, подающей воздух в обслуживаемое помещение. Его можно пытаться называть "системой компенсации дымоудаления", от этого он не перестанет являться подающим воздух участком вентиляционной сети системы противодымной вентиляции.

Если рассматривать коридор, как одно из помещений, обслуживаемых системой противодымной вентиляции, то он является коллектором для трех ветвей вентиляционной сети противодымной вентиляции: одной - удаляющей и двух параллельных подающих (проем эвакуационного выхода с меняющимся положением двери и приточное отверстие, через которое возмещается удаляемая из коридора среда при закрытой двери эвакуационного выхода).

Исходя из такого понимания системы противодымной вентиляции и следует выстраивать огнезащиту участков её сети.
maxtgv
Разрешите присоединиться к Вашему диалогу, так как вопрос достаточно интересный.
До определенного времени обозначал воздуховод подачи воздуха на компенсацию отдельной системой. При этом побуждение движения воздуха в нем - за счет вентилятора ДУ. Прихожу к тому, что система должна иметь одно обозначение, ведь приточный воздуховод просто отдельная часть. Но здесь нужно отметить п. 3.17, 3.18 СП 7, где даны определения. Судя по окончанию п. 3.17, разработчики СП воздуховод системы компенсации выделяют в свою систему
NOVIK_N
Цитата(maxtgv @ 20.4.2016, 10:18) *
...обозначал воздуховод подачи воздуха на компенсацию отдельной системой. При этом побуждение движения воздуха в нем - за счет вентилятора ДУ.
Почему вентилятор ДУ, когда подается только воздух?

Цитата(maxtgv @ 20.4.2016, 10:18) *
Судя по окончанию п. 3.17, разработчики СП воздуховод системы компенсации выделяют в свою систему
И я о том же.
Solomatov_D.G
Уважаемые коллеги, не могли бы Вы проконсультировать по данному вопросу: Есть дымоудаление из коридоров жилого дома, делаю естественную компенсацию, возможно ли брать воздух из тех этажа или обязательно выводить выше 1м от кровли воздуховод?
P.S. Речь идет о системе ПЕ-1
ИОВ
Выводите куда хотите, но обязательно наружу - см. здесь ответ ББ