Цитата(funky @ 12.4.2016, 15:47)

Доброго времени суток! Каким образом защитить площадь расположенную за балкой в правом верхнем углу (выделено красным) ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Можно ли там расположить ороситель? Сильно не пинайте. Заранее спасибо за ответ

В принципе можно, но нужно продумать монтаж/демонтаж. Альтернативный вариант-2 настенных оросителя направленных на угол за колонной, или 2 обычных спринклера на расстоянии не более 2м от угла и 350мм от стен.
Цитата(funky @ 12.4.2016, 16:18)

Так же интересует вопрос, защита фасада здания спринлерной системой подразумевает собой установку горизонтальных оросителей направленных на остекление?
Импортные оконные спринклеры "window" это по сути дренчеры. Установка защиты фасада снаружи обычно дренчерная.
http://www.vikinggroupinc.com/model-c-1-window-sprinklers. Внутри зданий для защиты стеклянных перегородок и окон с перегородками согласно СТУ приходилось ставить ряд обычных спринклеров вблизи перегородок.