Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстановка спринклерных оросителей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
funky
Доброго времени суток! Каким образом защитить площадь расположенную за балкой в правом верхнем углу (выделено красным) ? Нажмите для просмотра прикрепленного файла Можно ли там расположить ороситель? Сильно не пинайте. Заранее спасибо за ответ rolleyes.gif
funky
Так же интересует вопрос, защита фасада здания спринлерной системой подразумевает собой установку горизонтальных оросителей направленных на остекление?
BTS
Цитата(funky @ 12.4.2016, 15:47) *
Доброго времени суток! Каким образом защитить площадь расположенную за балкой в правом верхнем углу (выделено красным) ? Нажмите для просмотра прикрепленного файла Можно ли там расположить ороситель? Сильно не пинайте. Заранее спасибо за ответ rolleyes.gif

В принципе можно, но нужно продумать монтаж/демонтаж. Альтернативный вариант-2 настенных оросителя направленных на угол за колонной, или 2 обычных спринклера на расстоянии не более 2м от угла и 350мм от стен.

Цитата(funky @ 12.4.2016, 16:18) *
Так же интересует вопрос, защита фасада здания спринлерной системой подразумевает собой установку горизонтальных оросителей направленных на остекление?

Импортные оконные спринклеры "window" это по сути дренчеры. Установка защиты фасада снаружи обычно дренчерная.
http://www.vikinggroupinc.com/model-c-1-window-sprinklers. Внутри зданий для защиты стеклянных перегородок и окон с перегородками согласно СТУ приходилось ставить ряд обычных спринклеров вблизи перегородок.
funky
Спасибо за ответ! Вот как раз интересует защита внутри здания, для этих целей используются горизонтальные оросители?
BTS
Цитата(funky @ 12.4.2016, 20:04) *
Спасибо за ответ! Вот как раз интересует защита внутри здания, для этих целей используются горизонтальные оросители?

Мне не приходилось ставить, выше об этом писал. Ставили вертикальные. Но о необходимости защищать окна и остеклённые перегородки в СП5 не написано. Поэтому каждый разработчик СТУ может прописать в соответствии со своим пониманием.Горизонтальные спринклеры предназначены для орошения площади "перед собой", хотя если судить по картам орошения возможно и орошение окон. Ни в каких зарубежных материалах видеть такое не приходилось.
Ув.funky, если от Вас кто-то требует это делать, спросите как.
funky
Хорошо, большое спасибо за помощь!