lisiy29
Доброго вечера, коллеги!
Защищаем проект в Экспертизе.
Эксперт хочет убрать один колодец для экономии, но для этого придётся делать выпуск неперпендикулярно стене здания.
Знаю, что есть требование перпендикулярности, но не могу найти, в каком СНиПе это прописано.
Ткните носом, кто знает.
Спасибо.
andy1234
Это из логики, как сальник можно поставить не перпендикулярно стене или дырку сделать в стене
BHBP
Цитата(lisiy29 @ 14.4.2016, 17:41) *
Доброго вечера, коллеги!
Защищаем проект в Экспертизе.
Эксперт хочет убрать один колодец для экономии, но для этого придётся делать выпуск неперпендикулярно стене здания.
Знаю, что есть требование перпендикулярности, но не могу найти, в каком СНиПе это прописано.
Ткните носом, кто знает.
Спасибо.

Можно, эксперт прав.

Цитата
Это из логики, как сальник можно поставить не перпендикулярно стене или дырку сделать в стене

Из вопроса вообще непонятно есть ли там необходимость в сальнике, т.к. не ясен тип фундамента. Даже если есть то на небольшие углы поворота спокойно поворачивается в отверстии перед заделкой, если очень хочется, то просто меняют угол заделки в этом месте, предварительно сделав отверстие шире.
Dima_UA
или уже за фундаментом сделать поворот коленом
Skorpion
Цитата(Dima_UA @ 14.4.2016, 20:37) *
или уже за фундаментом сделать поворот коленом
В плане поворот коленом не допускается
nagger
Цитата(Skorpion @ 17.4.2016, 20:16) *
В плане поворот коленом не допускается

Обосновать сможете - причем именно для выпуска?
Skorpion
Цитата(nagger @ 17.4.2016, 21:53) *
Обосновать сможете - причем именно для выпуска?

П. 17.2 СНиП 2.04.01-85* и п. 8.2.2 СП 30.13330.2012.
Выпуск - это часть внутренней канализации (до первого смотрового колодца), поэтому в нормах оговорки специально для выпуска нет. Вы, видимо, посчитали, что выпуск относится к наружной сети (не зря Вы разместили тему в подфоруме "Наружные сети")

Ferdipendoz
Пункт 8.2.2 не позволяет менять уклон на участке горизонтального трубопровода. А изменять направление он не запрещает, более того - предписывает делать это с помощью соединительных деталей (то есть и колен)
SV_vrn
Чистить вы это колено на выпуске как будете? - ревизию то или прочистку уже не поставить в земле. а меж тем в СП также четко обозначено что в таком случае их ставить нужно.
Ferdipendoz
Ну там прописано, что прочистка ставится на поворотах сети в случае, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки. В данном случае можно прочищать через ревизию на стояке перед выпуском, либо через смотровой колодец - оба участка трубы доступны для чистки. К тому же, через полуотвод 45° трос вполне пройдёт. А на 90° никто и не собирается поворачивать
Dima_UA
Цитата(Ferdipendoz @ 18.4.2016, 9:40) *
Ну там прописано, что прочистка ставится на поворотах сети в случае, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки. В данном случае можно прочищать через ревизию на стояке перед выпуском, либо через смотровой колодец - оба участка трубы доступны для чистки. К тому же, через полуотвод 45° трос вполне пройдёт. А на 90° никто и не собирается поворачивать

+1
MEX-74
Цитата
Эксперт хочет убрать один колодец для экономии

С каких пор эксперты экономить начали.
Skorpion
Цитата(MEX-74 @ 6.2.2017, 8:25) *
С каких пор эксперты экономить начали.

Соблюдение экономичности проектных решений - одна из обязанностей экспертов. Кроме того, эксперт руководствуется СНиПами, тем более пунктом 1.4 СНиП 2.04.02-84*; 1.3 СНиП 2.04.03-85; 1.9 СНиП 2.04.01-85*.